我处有一个控制柜,进线是L,N,PE 现在一上电就动作了 ,控制柜内有 开关电源一只,滤波器+变频器一只 ,N 线和PE线之间 我也查了 接线没问题(要强调的是这个柜子里将电源进线的PE和开关电源的-V端子 短接了 是老外的柜子) 我现在 无从查起了 很困惑.请大虾赐教,从那些方面去着手查线!谢谢

我处有一个控制柜,进线是L,N,PE 现在一上电就动作了 ,控制柜内有 开关电源一只,滤波器+变频器一只 ,N 线和PE线之间 我也查了 接线没问题(要强调的是这个柜子里将电源进线的PE和开关电源的-V端子 短接了 是老外的柜子) 我现在 无从查起了 很困惑.请大虾赐教,从那些方面去着手查线!谢谢
免费打赏
biqingmin
2006年02月12日 22:28:35
2楼
变频器,开关电源前不提倡加漏电开关.换普通开关试!你也可以先把开关电源断开试一下.
回复
大鼻山
2006年02月12日 22:58:37
3楼
除了2楼的疑问之外,你说的“要强调的是这个柜子里将电源进线的PE和开关电源的-V端子 短接了 ”是个嘛意思?
回复
mab3630
2006年02月13日 10:52:25
4楼
很显然是“将电源进线的PE和开关电源的-V端子 短接了 ”这个原因
回复
wyxsacf
2006年02月13日 10:57:38
5楼
你说的“要强调的是这个柜子里将电源进线的PE和开关电源的-V端子 短接了 ”是个什么意思?开关电源的“-V端子”是什么功能的端子,你弄明白了吗?可不可以将此短接线从“-V端子”拆下来,然后再合上电源开关,看漏电是否还跳啊?