非抗震剪力墙要不要设构造边缘构件?
zjykhj
zjykhj Lv.7
2006年02月12日 20:13:11
只看楼主

高规:7.5.2非抗震设计时,剪力墙端部应按构造配置不少于4根12mm的纵向钢筋,沿纵向钢筋应配置不少于直径为6mm、间距为250mm的拉筋。按以上说法,是不是可以不设构造边缘构件?

高规:7.5.2
非抗震设计时,剪力墙端部应按构造配置不少于4根12mm的纵向钢筋,沿纵向钢筋应配置不少于直径为6mm、间距为250mm的拉筋。
按以上说法,是不是可以不设构造边缘构件?
免费打赏
assssw
2006年02月13日 09:27:34
2楼
应该设构造边缘构件!

您的工程在哪不抗震?

回复
zjykhj
2006年02月13日 14:18:55
3楼
在非抗震区,浙江金华。
回复
superstar2202
2006年02月14日 16:35:17
4楼
按高规的意思,非抗震区是可以不要构造边缘构件的。
回复
assssw
2006年02月14日 18:24:41
5楼
非抗震设计时,剪力墙端部应按构造配置不少于4根12mm的纵向钢筋,沿纵向钢筋应配置不少于直径为6mm、间距为250mm的拉筋。

其实就是构造边缘构件,只是封闭箍筋可以做成拉筋

你不妨统计一下,钢筋量差不了多少,
回复
zjykhj
2006年02月15日 07:20:39
6楼
谢谢老牛,你的回答是正确的。
回复
zkp22
2006年03月08日 16:40:32
7楼
抗震规范6.4.6 条:抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件
回复
wuduofei33
2006年03月16日 00:10:47
8楼
7楼说的只是适用于抗震,不适用于非抗震,5楼说的正确,应该设构造边缘构件。
回复
lnjpdh
2006年03月16日 09:00:24
9楼
应该设构造边缘构件
回复

相关推荐