越级跳闸后,再次送电后系统可以正常运行,但运行一段时间后又出现速断动作。亦能再次送电。是什么原因。二次电流27.76A,互感器变比为300/5,一次电流计算有1665.6A,保护整定为900A,,引起上级跳闸。

越级跳闸后,再次送电后系统可以正常运行,但运行一段时间后又出现速断动作。亦能再次送电。是什么原因。二次电流27.76A,互感器变比为300/5,一次电流计算有1665.6A,保护整定为900A,,引起上级跳闸。
lingxuct
2010年10月12日 18:08:41
2楼
过流保护的上下级配合做的不好,引起越级跳闸,还是下级保护失灵或断路器拒动?

什么原因要查出故障后才知道!
回复
aaa-zhangqi
2010年10月12日 19:37:23
3楼
是速断,上级与本站同时跳闸
回复
lingxuct
2010年10月13日 12:30:04
4楼
“速断,上级与本站同时跳闸”,上一级速断定值太小(本侧母线短路除外)。
回复
zyz8438
2010年10月14日 17:20:42
5楼


上级的速断保护定值太小,不能满足继电保护的选择性。

上级开关速断保护的整定应该按照躲过线路末端(即本站)短路时的最大三相电路电流!即本站母线短路时,上级开关的速断保护是不应该动的!

见《工业与民用配电设计手册》第三版309页,如下图:
1.JPG
回复
tianjun1229
2010年10月15日 22:33:07
6楼
与开关的分断能力有关
回复
lingxuct
2010年10月16日 10:17:38
7楼
楼上在说什么呢?

如果跳的断路器分断能力都是31.5KA,有什么关系?
回复
jicun
2011年02月01日 11:40:58
8楼
是不是有后加速啊
回复
caoxz7209
2011年02月24日 22:42:44
9楼
保护整定值计算(即配合不合理),本线路速断是不能保护线路全长的,只能用二段作后备保护线路全长,下一线路首端整定值躲开上一线路末端最大三相短电。才具有选择性,不会越级跳闸
回复
jicun
2011年03月06日 16:29:09
10楼
查一下线路有没有故障再送电