我晕,换金卤灯电击箱换的太多了,两个月内换了上百个,有的回路上带了超过二十多个灯,这合理吗?
我晕,换金卤灯电击箱换的太多了,两个月内换了上百个,有的回路上带了超过二十多个灯,这合理吗?
2楼
20盏灯70W每盏,P=1.4KW 距离50M 根据电压降公式U%=PL/CS=1.4*50/12.5*2.5=2.25在规范的5%以内接20盏可以启动,最多可接大约40盏。由于2.5平线太细再算下它的电流40*70=2.8KW I=P/UCOS&=14.97查表:2.5可以承受26A的电流所以符合要求。
回复
3楼
没问题,可以。金卤灯电器损坏可能是电器质量有问题。能把问题说的再清楚一点么?
回复
4楼
接的太多了,那是金卤灯,总要考虑启动电流对线压的影响吧
回复
5楼
要考虑启动电流对线压的影响
回复
6楼
光源有问题 了解更多可加我 526407516
回复
7楼
了解一下
回复
8楼
那是金卤灯,总要考虑启动电流对线压的影响
回复
9楼
应考虑分段控制
回复
10楼
多彩太阳 发表于 2010-10-28 12:53 没问题,可以。金卤灯电器损坏可能是电器质量有问题。能把问题说的再清楚一点么?求一图纸70平方的民房,四楼372695945@qq.com