NS-400A的断路器加装分、合指示灯。请赐教!!
wxjwxjwxj-2005
2006年02月12日 07:38:54
来自于断路器
只看楼主

PGL型配电柜改造,需将交流接触器换成断路器,还想保持用原来的分、合闸指示灯,怎样改二次线路,请各位大侠指教!

PGL型配电柜改造,需将交流接触器换成断路器,还想保持用原来的分、合闸指示灯,怎样改二次线路,请各位大侠指教!
wyxsacf
2006年02月12日 10:41:29
2楼
需要增加一个线圈为220V AC的接触器或长时工作制的继电器(具有一个NO、一个NC辅助触点),线圈一端接断路器的下口某相,另一端接零,然后再将分、合闸指示灯回路接在这个接触器(继电器)的辅助触点上(合闸指示灯接在NO,分闸指示灯接在NC)就可以了。
回复
rgchxt
2006年02月12日 11:07:33
3楼
换的NS-400的断路器的型号为NS-400/□□20.
20为加辅助接点。
回复
peter00007
2006年02月12日 11:22:53
4楼
要求NS断路器内装OF辅助接点。具体接法:
从断路器上桩头取控制电源,经熔断器后接入断路器OF辅助接点公共点,常开点下口接红灯,常闭点下口接绿灯,红绿灯另一端都接入N线即可。
回复
wxjwxjwxj-2005
2006年02月12日 11:36:38
5楼
谢谢大家!!!!!
断路器已经定货NS-400N/3P R400A,还能加辅助接点吗?
回复
wxjwxjwxj-2005
2006年02月12日 11:42:41
6楼

如果加中间继电器,哪种品牌的质量比较好,体积比较小(柜子的空间很有限)?请大侠赐教!!!
回复
byecar
2006年02月12日 19:47:50
7楼
有两种方法可以实现
1、另外订购NS开关的辅助触点,买回来后自己装在开关里面就可以了。
2、利用中间继电器,JZC的哪种就可以,用中继的辅助出点来控制指示灯。
至于灯的电路就很简单的,自己画画就出来了不详述。
用中继的成本比用辅助触点要低。
回复
梁栋永
2006年02月13日 08:31:04
8楼
NS-400开关可以另外定辅助触头
其实最简单,,最便宜就是合闸指示的取电电源接开关的前端,分闸指示的取电电源接开关的后端..这样行啦,,就不用加装任何东西啦
回复
wyxsacf
2006年02月13日 11:07:12
9楼
最便宜就是合闸指示的取电电源接开关的前端,分闸指示的取电电源接开关的后端..这样行啦,,就不用加装任何东西啦!
你这个开关的后端是不是指的开关的出线侧,开关的前端是不是指的开关的进线侧,如果这样,那么在电源开关断开的时候是合闸指示灯亮,而分闸指示灯不亮;在合上电源开关后分合、闸指示灯将全亮,请问如何区分这个开关的分、合闸呢?!!!
另:如果选择中间继电器可选择国产的长时工作制的(线圈可长时间通电),线圈电压为220V AC ,带一个NO,一个NC辅助触点即可。
回复
lhc199725
2006年02月13日 11:23:14
10楼
回复
chenyoude9927
2006年02月13日 11:25:44
11楼
1、加中间继电器
2、加辅助接点
回复

相关推荐