低压电流互感器
golden525252
2006年02月11日 19:25:23
来自于变压器
只看楼主

低压电流互感器220-380伏的两个接线点+ - 接到电流表上,如果其中有一点断开会产生高压吗?书上好像说会,为什么在实际测量中电压不到2伏吗?请大家多多发表,在此谢谢了.


低压电流互感器220-380伏的两个接线点+ - 接到电流表上,如果其中有一点断开会产生高压吗?书上好像说会,为什么在实际测量中电压不到2伏吗?请大家多多发表,在此谢谢了.



免费打赏
李兴龙机电科技
2006年02月12日 15:24:39
2楼
帖子转移。
回复
huanglongmiao
2006年02月12日 16:51:20
3楼
可能是感应电压
回复
wyxsacf
2006年02月12日 17:46:39
4楼
你的回路中是不是没有电流啊?你的回路是不是在空载状态啊!!!1
如果回路中有电流,那么二次侧开路肯定要有高压的,很危险,原因如下:
电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。
回复
wyxsacf
2006年03月13日 09:40:53
5楼
这个旧帖子不知道楼主看到没有
回复