干盘管的设计进出水温度是12~18度,冷水机进出水温度是7~12度,有什么简单的方法能达到干盘管的进出水温度要求吗?
干盘管的设计进出水温度是12~18度,冷水机进出水温度是7~12度,有什么简单的方法能达到干盘管的进出水温度要求吗?
2楼
用板換換熱就可以得到你所要的二次冰水溫度
回复
3楼
冷水机上可以直接设定啊!
回复
4楼
加板换还得加水泵,当初设计的时候把这项成本漏掉了。冰水主机是跟空调机组共用的所以也是不可能。有什么便宜的方法吗?
回复
5楼
设定如果设为12~18度,而其他系统同时要用7~12度的,怎么办啊,呵呵
回复
6楼
加水泵用混水系统,
集中干盘管水管接到冰水源,回水侧加一只比例三通阀与送水联接,用温度传感器检测送水达到要求,
回复
7楼
搞這麽複雜,還不如加塊板換了
不過倒是可以省下塊板換的錢,但一個比例三通閥、一個溫控器、一個水管型溫度傳感器也要不少錢了,且其它空調末端負荷變化較大時可能會影響到幹盤管的進水溫度
回复
8楼
搞这么复杂,还不如加块板换了
不过倒是可以省下块板换的钱,但一个比例三通阀、一个温控器、一个水管型温度传感器也要不少钱了,且其它空调末端负荷变化较大时可能会影响到干盘管的进水温度
楼上的别生气,我想想还是把它变成简体中文了。大家都看不懂,就没有意思了。
回复
9楼
加旁通,就这么简单
回复
10楼
要么用板换,要么设混水泵,自己看着办吧~~~
回复
11楼
"当初设计的时候把这项成本漏掉了。"
是不是可以考虑, 其他设备回水, 供干盘管, 不过不能稳定12供.
省钱,当可能以后有问题, 供水可能底与 露点,接露,(不知道你的干盘管有没有加冷凝水盘)系统水泵的扬程是不是够 .
回复