高压进线柜与变压器电流互感器的选择
jeanh168
jeanh168 Lv.2
2006年02月11日 10:54:33
来自于变压器
只看楼主

高压10KV系统有进线、PT、变压器三台KYN28柜,变压器柜是800KVA的变压器,请问进线柜的电流互感器和变压器电流互感器的选择有什么不同?是怎样计算的?

高压10KV系统有进线、PT、变压器三台KYN28柜,变压器柜是800KVA的变压器,请问进线柜的电流互感器和变压器电流互感器的选择有什么不同?是怎样计算的?
免费打赏
tcchezhong
2006年02月11日 11:19:24
2楼
1.动、热稳定校验。
2.计算电流。按电流选。
3.两个可以一样大。
4.进线考虑预留,可适当放大。
回复
jeanh168
2006年02月11日 11:27:47
3楼
进线柜客户选了100/5的,但变压器柜客户选了50/5的,变压器柜似乎小了一点吧,是不是应该选60/5左右的。
回复
tcchezhong
2006年02月11日 11:33:09
4楼
如果动、热稳定校验没问题,50/5A小点,但也可以。
回复