风速高了怎么办?
wjhjjj
wjhjjj Lv.4
2006年02月11日 10:15:02
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库中,风管风速超过多少需要加消声器啊?排风排烟合用的管道也能加吗?

地下车库中,风管风速超过多少需要加消声器啊?排风排烟合用的管道也能加吗?
免费打赏
zhangxin135
2006年02月11日 10:27:26
2楼
风速高了,加消声器也没有用处.
另外合用的管道最好不要用消声器
回复
cnmarqt
2006年02月11日 16:22:29
3楼
消音按照;风速噪音??Pa与需要??Pa。算出需要减躁数,选消声器。
回复
giadr
2006年02月13日 14:27:00
4楼

合用最好不用的考虑是什么?
3Q
回复
变风量顾问
2006年02月16日 15:10:20
5楼
学习一下,呵呵!!!!!!!!!
回复
aionyu
2006年02月17日 12:57:00
6楼
一般超过7米的都要用消声器,但是超过10米后消声器无效了;排烟系统一般不考虑消声,排风、空调系统要考虑消声(一般都不会超过7米),合用系统要按平时状态考虑消声。。。
回复
cc810627
2006年02月17日 16:13:03
7楼
风速多少啊?~哥们
回复
zeng9002@co163
2006年02月17日 22:13:18
8楼
书上通常说7-8米以上就有躁声了
合用的按通风的来考虑
我同意六楼的
回复
zeng9002@co163