12楼
正常情况短接没有问题,相当于电网中性点直接接地(为零序电流提供通路,不再通过对地电容谐振回路)可消除谐振,但是这对零序绕组的容量要求很高,一旦发生谐振要危及绕组安全;因此只能临时短接或在开口侧接电阻(起阻尼作用)。
回复
13楼
开口三角是否只用在不接地电网中
回复
14楼
开口三角一般只用在不接地系统,它的主要作用是判断接地故障
回复
15楼
小电流接地系统中(如10kv)开口三角型一般不装熔断器,因为短路也不会熔断(三相电压和为零)且短路的机率很小,另外如果熔断器损坏不被发现的话,那么一次接地时,电压继电器也不会受电(虽然开口有100v左右的零序电压但由于熔断器开路),也就不会动作了.
直接接地系统还不了解.......
回复
16楼
首先开口三角不允许装熔断的,正常运行时,三相电压基本对称,(三相电压和为零)开口电压也基本为零,但开口三角短路是否会影响测量的准确性还请大伙分析
回复
17楼
要求置顶
回复
18楼
不会发生任何不利影响。正常运行时三角形内环流很小,只不过但一次系统故障施,会产生很大的环流,而绍毁户感器
回复
19楼
开口三角短路我碰见过,出现以下情况:当时监控后台报(PT断线),查询结果该段母线PT二次保险熔断.
PT断线的影响大家都知道.其他情况没有出现.
回复
20楼
中性点直接接地系统,如110kv 的PT ,也用开口三角。
回复
21楼
110kV系统也有开口三角?好像保护用的零序不是用开口三角吧?好像是装置自己用三相电压算出来的
回复