正常运行时开口三角如短路会怎样
showin3690
showin3690 Lv.10
2006年02月11日 10:13:28
来自于电站工程
只看楼主

正常运行时开口三角如短路会怎样

正常运行时开口三角如短路会怎样
免费打赏
dearbjl
2006年02月11日 12:16:22
2楼
正常运行时,三相电压基本对称,开口电压基本为零,所以可以短路无影响。但接地后,会出现零序电压,如果开口短路,二次保险会熔断。
回复
tcchezhong
2006年02月11日 12:45:49
3楼

分析的很对.
回复
showin3690
2006年02月11日 13:46:53
4楼
好象不对吧 消谐装置的原理就是让开口三角短路来消除谐振的 那么的话消谐振装置一动作保险会断???
回复
szlh001
2006年02月11日 20:03:14
5楼
消谐振装置不是让它短路,一般是用一个灯泡,让他亮一下,以消耗能量
不是短路
楼上的师傅没有把短路给混淆了
回复
nlb
2006年02月12日 08:02:12
6楼

开口三角不允许装熔断器的。
回复
showin3690
2006年02月12日 10:34:49
7楼
能否请斑竹就这个问题来个详尽的解释 多谢谢
回复
lizhenbao_jinan
2006年02月12日 11:08:45
8楼
就开口三角本身来说,如果直接短接,其危害不大,主要影响是二次保护或者消谐无法取得正确信息.
回复
showin3690
2006年02月12日 17:07:17
9楼
如发生谐振 开口三角出现电压 短路也无大碍么
回复
nlb
2006年02月12日 19:42:53
10楼
如果开口三角装设熔断器,在运行中很难监视这个熔断器是否完好。
并且开口三角平时没有电压,其外部电路在运行中短路的概率很低。
回复
showin3690
2006年02月12日 22:05:24
11楼
还是不太明确
没有个确切的答案么详尽的
回复