求助:电缆沟(约12根YJV240)怎么过9米高的挡土墙?
madact
madact Lv.6
2010年10月11日 21:57:10
只看楼主

求助各位高手:一厂区依山而建,地形类似梯田。其电缆沟(约12根YJV240)怎么过9米高的挡土墙?如果在挡土墙两侧设电缆井的话是不是太深了,电缆的转弯半径也没法保证。有什么其他好的解决办法么?谢谢各位。

求助各位高手:

一厂区依山而建,地形类似梯田。

其电缆沟(约12根YJV240)怎么过9米高的挡土墙?如果在挡土墙两侧设电缆井的话是不是太深了,电缆的转弯半径也没法保证。

有什么其他好的解决办法么?

谢谢各位。
免费打赏
tank-----no.1
2010年10月11日 22:22:32
2楼
采用爬坡管连接
回复
yqf1969
2010年10月12日 09:27:36
3楼
做个桁架可行吗?
回复
老顽童201133
2010年10月12日 11:53:28
4楼
本人有两种方法:
1、在挡土墙上做竖向电缆井,深度500~600即可内部做梯架,挡墙专业可以处理很好的;
2、在挡土墙上做竖向户外型电缆桥架,规格按照需要;
无论用哪种方法都要在距顶部一定距离转弯穿墙,转弯半径≮15倍电缆直径,转弯后进挡墙边沿的拉线井
回复
lch999
2010年10月12日 22:07:37
5楼
最好有做过类似工程的图片发过来看看,
回复
sxlzzdc
2010年10月13日 07:31:16
6楼
向大家学习,支持4楼做法
回复

相关推荐