我认为第(1)条的理解是有问题的,如果在只有板没有梁等任何障碍物的话,溅水盘离天花板不小于75mm,不大于150mm是正确的。但如果有梁等障碍物时,溅水盘离天花板的距离在75mm与550mm之间。要理解这一点,必须吃透7.1.3条的全部规定。
回复
33楼
自动喷水灭火系统设计手册 : http://co.163.com/forum/content/1666_212410_1.htm
回复
34楼
专题里的内容有点少,能不能按条文逐条讨论!先支持一下
回复
35楼
按条文呀,不好统一吧!
回复
36楼
同意32楼的理解。在遇到结构梁时必须注意,要严格按梁的位置,高度,宽度布置喷头,喷水溅盘与顶板不超过550mm
回复
37楼
可否说下原因.在下不明白.
回复
38楼
喷淋泵出口应该设试水装置,有人误解是回流,只是做了个回流管回流到消防水池,新的给排水标准图集(消防部分)