自动喷水灭火系统设计规范-专题讨论
tonghaoqiang
2006年02月10日 22:10:10
只看楼主

规范新修订后,虽然组织了好多推广学习的活动,但感觉对于该系统的认识和设计还存在好多值得讨论的问题.希望大家各抒己见,发表观点.

规范新修订后,虽然组织了好多推广学习的活动,但感觉对于该系统的认识和设计还存在好多值得讨论的问题.希望大家各抒己见,发表观点.
免费打赏
tonghaoqiang
2006年02月18日 22:13:48
22楼
是太贵,但问题在于喷淋系统对管道的要求是什么才能知道它能用什么管材,才能知道为什么规定采用内外壁热镀锌钢管
回复
lixifeng
2006年02月18日 22:16:10
23楼
对呀,可是为什么没有答案呢?有谁知道快来回答
回复
lixifeng
2006年02月18日 22:26:05
24楼
我有个小问题,消火栓系统一般都有高低区之分,水泵接合器高低区容易分开,但喷淋系统的水泵接合器120米才分,那水泵接合器是不是就没有高低区的说法,头疼
回复
liubaocheng
2006年02月18日 22:33:37
25楼
不错,要好好学习
回复
tonghaoqiang
2006年02月20日 19:34:54
26楼
《自动喷水灭火系统设计规范》( GB50084 -2001) 第10.4.2条“当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时;应采取增压措施。”条文解释为"受消防车供水压力的限制,超过一定高度的建筑,通过水泵接合器由消防车向建筑物的较高部位供水,将难以实现一步到位。为解决这个问题,根据某些省市消防局的经验,规定在当地消防车供水能力接近极限的部位,设置接力供水设施。接力供水设施由接力水箱和固定的电力泵或柴油机泵、手抬泵等接力泵,以及水泵结合器或其他形式的接口组成。"
接力供水设施示意图见下图
回复
tonghaoqiang
2006年02月20日 20:56:59
27楼
对于上图有以下疑问
1、接力水泵接于报警阀前还是阀后?;
2、这应该认为是高低区水泵接合器合用;
3、常闭阀门6应该是电动阀;
4、水泵接合器和接力水泵及电动阀的控制应该比较简单,但是否要在水泵接合器处设置启动电动阀及接力水泵的按钮。
5、既然是消防设备,这些东西都要有消防控制中心的监控,规范未对此明确要求。
回复
tonghaoqiang
2006年02月20日 21:13:04
28楼
不对,上图中的6应该装上水位控制阀,而不应该装常闭阀门。
回复
tonghaoqiang
2006年02月21日 22:27:17
29楼
有关《自动喷水灭火系统设计规范》第9.1.7 “当建筑物内同时没有自动喷水灭火系统和水幕系统时,系统的设计流量,应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算,并取二者之和中的最大值确定。”的讨论见如下帖子
http://co.163.com/forum/content/1666_290790_1.htm
回复
xzl4678
2006年02月22日 12:59:03
30楼
水泵接合器是应接在报警阀前还是后?
回复
tonghaoqiang
2006年02月22日 13:09:13
31楼
有人说前后均可