规范新修订后,虽然组织了好多推广学习的活动,但感觉对于该系统的认识和设计还存在好多值得讨论的问题.希望大家各抒己见,发表观点.

规范新修订后,虽然组织了好多推广学习的活动,但感觉对于该系统的认识和设计还存在好多值得讨论的问题.希望大家各抒己见,发表观点.
免费打赏
tonghaoqiang
2006年02月13日 21:43:49
12楼
SORRY,有没有见过干式专用的闭式喷头,找了好久都没发现这种喷头的样本??????
回复
tonghaoqiang
2006年02月14日 12:49:27
13楼
附录A-表A中 中危险等级II中有“净空高度不超过8m、物品高度不超过3.5m的自选商场等”。
本条规定的自选商场超级市场、大型综合超市及仓储式商场。但规范未对超级市场的面积未明确.
自选商场设置喷淋系统的火灾危险等级在办公室讨论了很久,本人认为考虑火载危险性可按《商店建筑设计规范》中规定的大、中型商场的规模来考虑。小于该规模的按中危险I级考虑。
回复
sorry222
2006年02月14日 14:25:37
14楼
顶,有空再来学习。
回复
sbwforever
2006年02月14日 14:49:35
15楼


关于试水装置的理解,我个人的是这样的,在同一个报警接出的管道的最不利点接一个试水装置就可以了,其他楼层只设置阀门。关于孔口出流,我们目前的做法是在DN25的阀下接入排水管道前设置一个排水漏斗,(在不能将水直接排至地面的情况下)至于其他层我们的老总的意见是阀门后直接接入排水管道,解释是因为,从上面流下的试水水流从压力管道流出后进入重力流管道,水流从压力流变为重力流在排水管道里附壁流难以形成,下层试水的位置会往外翻水。所以除最不利点设末端试水装置,及排水漏斗外其他楼层仅设试水阀门其排水与排水管道直接连接防止翻水。
回复
lixifeng
2006年02月14日 18:25:56
16楼
这样好象不妥当,我们审查的时候就是都要做的,一层都不拉
回复
wf-2008
2006年02月14日 22:12:09
17楼
我先来看看,向大家学习学习
回复
tonghaoqiang
2006年02月15日 11:07:56
18楼
欢迎大家有什么问题都摆出来讨论讨论,多多支持,互相进步
回复
tonghaoqiang
2006年02月16日 20:36:53
19楼
喷淋系统的管道除了采用内外壁热镀锌钢管,还能用什么?
回复
tonghaoqiang
2006年02月18日 21:02:42
20楼
喷淋泵出口应该设试水装置,有人误解是回流,只是做了个回流管回流到消防水池,新的给排水标准图集(消防部分)画的很清楚,请大家注意!
回复
wf-2008
2006年02月18日 21:08:42
21楼
喷淋系统的管道应该还可以用不锈钢管吧,不过是不是太贵了
回复