自动喷水灭火系统设计规范-专题讨论
tonghaoqiang
2006年02月10日 22:10:10
只看楼主

规范新修订后,虽然组织了好多推广学习的活动,但感觉对于该系统的认识和设计还存在好多值得讨论的问题.希望大家各抒己见,发表观点.

规范新修订后,虽然组织了好多推广学习的活动,但感觉对于该系统的认识和设计还存在好多值得讨论的问题.希望大家各抒己见,发表观点.
免费打赏
tonghaoqiang
2006年02月10日 22:14:58
2楼
机械设计院的 黄晓家 01版新规范出来时出了一本自动喷水灭火系统的书,内容很全,不知道大家有没有阅读,总的感觉就是我们的规范实际试验太少,好多数据都是借用国外,例如本次修订的仓库部分的参数都是根据美国2001版规范参编的,修订出来的同时美国的2005版也出来了,因此欢迎大家积极讨论,具体条文或大的思路都可以,共同促进该系统的完善.
回复
tonghaoqiang
2006年02月10日 22:21:09
3楼
喷头设计及安装出现的问题
(1)喷头的安装必须严格按照规范规定考虑溅水盘的安装的位置,离天花板不小于75mm,不大于150mm等;
(2)干式系统采用直立喷头或干式专用喷头(按规范);
(3)快速响应喷头应靠近热源;
(4)边墙型喷头两排时应错开布置;边墙喷头的方向装反了;
(5)早期抑制喷头(ESFR)为仓库专用
回复
tonghaoqiang
2006年02月10日 22:24:57
4楼
干式系统和预作用系统输水时间怎么计算,计算希望大家一起研究;
另外舞台上的雨淋系统作用面积的划分较多时应考虑同时喷的问题,同时喷一个还是2个,3个区域,计算出来的水量就很大,因此划分作用面积时,应考虑火灾蔓延的方向,使同时作用的区域尽量减少
回复
tonghaoqiang
2006年02月10日 22:28:16
5楼
地下停车库布置喷头时现在最头疼,虽然新的修订版本出来了,但是针对各种不同的梁间距还是没法布,好多情况投机取巧,按大的梁格布置,在次梁下时就下喷,这样做万一有啥问题很是担心,要不然就很密,这样布起来特别费事,有何高见多谢指教
回复
tonghaoqiang
2006年02月10日 22:31:21
6楼
喷头选型要注意,下垂型下喷的水量为喷水量的80%,直立型为60~80%,普通型50%,边墙型80%。因此对于吊顶类就不能选用普通型。边墙型喷头的选用一定要看具体产品的性能指标,以淋湿对面墙面为准;因此在设计中必须注明喷头的型号
回复
tonghaoqiang
2006年02月11日 10:00:44
7楼
有关自动喷水灭火系统的支管管径,规范表上列出的DN25:1喷头,DN32:3个喷头..........仅仅作为上限,DN100:64个喷头,意思为DN100的管径最多服务64个喷头,不要误解为超过64个就改为DN100,必须经过水力计算,中危险I级,实际计算15个喷头时就应该DN100管径了,要是按规范所列表确定管径计算,那损失相当大,水量也很大,因此必须计算,给初学者提个醒
回复
tonghaoqiang
2006年02月11日 11:06:12
8楼
末端试水装置的设置问题
(1)末端试水装置规范很明确"每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设....",但见到的实际工程,有的每层每个防火分区都设了,也不能说错,但有点浪费.其它区只要安装一个DN25的截止阀就可以了.
(2)为了不影响试水结果,在一次学习活动上,该规范的研究员 何以申 特意强调了截止阀和压力表的前后位置,请大家注意条文解释上"末端试水装置示意图"上的画法.
(3)规范规定"末端试水装置出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道",这也是为了试水时不影响实测参数而规定的,主要是"孔口出流",理解这个意图很重要.至于是流到地上,或者(夸张)用脸盆去接自己考虑.
(4)为了使日常维护更加方便,将末端试水装置排水用漏斗接入下水管道是很必要的.
我们在各种审查会上这些问题都被经常提起

下边帖子讨论的更多:
http://co.163.com/forum/content/1666_45406_1.htm
回复
applan
2006年02月11日 11:31:55
9楼

按作用面积算,
也并不是按照规范管径范围内的全部计算。
回复
tonghaoqiang
2006年02月13日 21:37:20
10楼
喷头动作所需80%以上的热量都来自热对流,而传递给喷头的对流热量需要热空气流经喷头才能完成。若起火点不是正对着喷头,那么上升的热对流就不会传递给喷头,喷头也就起不到应有的作用。因此规范规定上喷的喷头和顶部的距离就是考虑集热的问题,所以一定要按照规范的要求去做,如果不能满足和附近梁底部的距离要求,那就要加喷头.但是这样水量就变大了,经过考虑目前只能这样了,有没有其它做法或对此有看法,请指教.
回复
tonghaoqiang
2006年02月13日 21:39:18
11楼
喷淋系统稳压水泵出水应接入报警阀前,否则喷头动作,自动喷水灭火系统无法启动
回复