请教报警系统布线问题!
fld122413
fld122413 Lv.2
2006年02月10日 22:00:01
来自于防雷减灾
只看楼主

原来是一个大房间设有两个烟感,现把它分成3个小房间,就要增加一个烟感。原来没烟感接线盒的房间就要从相邻的房间的引,引过来的电线能不能穿金属软管?还是一定要穿金属管?从烟感接线盒到探测器底座的金属软管的长度有没有限制?

原来是一个大房间设有两个烟感,现把它分成3个小房间,就要增加一个烟感。原来没烟感接线盒的房间就要从相邻的房间的引,引过来的电线能不能穿金属软管?还是一定要穿金属管?从烟感接线盒到探测器底座的金属软管的长度有没有限制?
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年02月11日 14:45:31
2楼
穿金属管
回复
zhh_1977
2006年02月11日 15:18:11
3楼
穿金属管,管面并做防火处理。
回复
fld122413
2006年02月11日 22:33:37
4楼
那从烟感接线盒到探测器底座的线是穿金属软管吧?适当移一下位没问题吧?有没有长度限制?
回复
cn68821539
2006年02月25日 08:45:26
5楼
不宜超过两米,