有一地下一层超市,建筑面积9000多,要做喷淋,这种情况用设屋顶消防水箱及稳压泵吗
有一地下一层超市,建筑面积9000多,要做喷淋,这种情况用设屋顶消防水箱及稳压泵吗
2楼
当然要水箱,至于是否需稳压泵,需看水箱的高度而定
回复
3楼
我也没遇到过,想知道正解
回复
4楼
仅地下室设喷淋的消防系统不一定要做水箱,这要看水压够不够,如果够且能保证两路进水,这是常高压系统,可以不设水箱和稳压泵。
回复
5楼
仅地下室设喷淋的消防系统不一定要做水箱,这要看水压够不够,如果够且能保证两路进水的水量,为常高压系统,不设水箱和稳压泵。
回复
6楼
同意二楼的观点!应该做水箱,规范规定了,若水箱位置足够高,能起到稳压左右,可以不设稳压泵,否则应设!
回复
7楼
不可以,即使水压够,且能保证两路供水,还是需要设水箱,稳压泵倒得看看水箱位置来确定了!
回复
8楼
支持!
回复
9楼
必须要有确保10min消防水量的设施,要么架水箱,要么用气压罐,压力和水量都要保证,市政用水虽然压力足够,但不能安全保证有水.
回复
10楼
常高压系统可不设消防水箱。
回复
11楼
消防局认为常高压系统可以不必做水箱,但必须做气压给水设备,并且出了附图,如下:我认为没有什么必要要气压罐,大家对喷规10。3。2条怎么理解
回复