负一层超市,建筑面积9000多,做喷淋要设水箱吗
lhytt01
lhytt01 Lv.2
2006年02月10日 16:53:37
只看楼主

有一地下一层超市,建筑面积9000多,要做喷淋,这种情况用设屋顶消防水箱及稳压泵吗

有一地下一层超市,建筑面积9000多,要做喷淋,这种情况用设屋顶消防水箱及稳压泵吗
免费打赏
acheng
2006年02月10日 22:15:40
2楼
当然要水箱,至于是否需稳压泵,需看水箱的高度而定
回复
wp690
2006年02月11日 10:47:45
3楼

我也没遇到过,想知道正解
回复
小小法师
2006年02月11日 11:38:29
4楼
仅地下室设喷淋的消防系统不一定要做水箱,这要看水压够不够,如果够且能保证两路进水,这是常高压系统,可以不设水箱和稳压泵。
回复
zzhb
2006年02月13日 10:57:38
5楼
仅地下室设喷淋的消防系统不一定要做水箱,这要看水压够不够,如果够且能保证两路进水的水量,为常高压系统,不设水箱和稳压泵。
回复
guoai99
2006年02月13日 12:24:35
6楼
同意二楼的观点!应该做水箱,规范规定了,若水箱位置足够高,能起到稳压左右,可以不设稳压泵,否则应设!
回复
xfd831
2006年02月13日 12:26:43
7楼


不可以,即使水压够,且能保证两路供水,还是需要设水箱,稳压泵倒得看看水箱位置来确定了!
回复
jzh_nc
2006年02月13日 12:48:24
8楼

支持!
回复
tonghaoqiang
2006年02月14日 13:07:43
9楼
必须要有确保10min消防水量的设施,要么架水箱,要么用气压罐,压力和水量都要保证,市政用水虽然压力足够,但不能安全保证有水.
回复
yaaaa
2006年02月14日 14:12:29
10楼
常高压系统可不设消防水箱。
回复
lhytt01
2006年06月27日 19:15:25
11楼
消防局认为常高压系统可以不必做水箱,但必须做气压给水设备,并且出了附图,如下:我认为没有什么必要要气压罐,大家对喷规10。3。2条怎么理解
回复