断路器的问题
fanny-524
fanny-524 Lv.2
2010年10月11日 16:33:19
来自于断路器
只看楼主

我刚开始接触配电这一行,想请教一下大家一下,断路器应该给出什么参数呢,比如选用常熟的断路器,我在系统图上这样标出: CM1-63/3300-32,除此之外还需要给出其他的一些参数。望大家指教

我刚开始接触配电这一行,想请教一下大家一下,断路器应该给出什么参数呢,
比如选用常熟的断路器,我在系统图上这样标出: CM1-63/3300-32,
除此之外还需要给出其他的一些参数。
望大家指教
免费打赏
huangchmin
2010年10月11日 16:59:06
2楼
还需要说明 是几相得:)
回复
fanny-524
2010年10月11日 17:52:07
3楼
3300的第一个3表明是3相的啊
回复
lingxuct
2010年10月11日 18:09:34
4楼
重要的一个参数是极限分断能力,但因为型号定了,各型号有各自的极限分断能力的标准可查,所以也不用标注,后面的 “—32”是额定值吧?这样就齐全了。

如果还要有的话,就是一些附件了,如插拔式要注明插座和板后接线,柜门联锁要注明操作手柄及附件。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-10-11 18:11 编辑 ]
回复
fanny-524
2010年10月12日 08:56:15
5楼
恩,32是它的额定电流,谢谢啦
回复
hsa8
2010年10月12日 09:07:11
6楼
找本说明书看看就好啦,谢谢啦!
回复
ljphb
2010年10月12日 15:09:49
7楼
可以的,这些参数够了。
回复
yxhx2005
2010年10月18日 15:44:33
8楼
有这些已经足够了啊,楼主还想知道什么啊?
回复

相关推荐

APP内打开