求助:11千瓦,4级电动机过载多长时间会烧毁?
z0zp
z0zp Lv.2
2006年02月10日 15:11:08
只看楼主

1,Y160, 11千瓦,4级电动机如果运行电流因为过载达到了30~40A,大约多长时间会烧毁?(10秒钟内会烧毁吗?)2,CJ12-630A的接触器和CJ20—630的接触器哪个使用寿命长一些?谢谢你们的指导 ?

1,Y160, 11千瓦,4级电动机如果运行电流因为过载达到了30~40A,大约多长时间会烧毁?(10秒钟内会烧毁吗?)
2,CJ12-630A的接触器和CJ20—630的接触器哪个使用寿命长一些?
谢谢你们的指导 ?
免费打赏
tcchezhong
2006年02月10日 15:50:23
2楼
1.你做个破坏性实验吧。
2.现在,有更先进的产品。如:RMK、GC1、B等。
回复
张元方
2006年02月10日 16:30:26
3楼
从热惯性上估计,10S应当不会损坏,前提是电流仅超30-40%。
回复
yjig
2006年02月10日 22:11:27
4楼
启动时间也不止10S吧,启动的电流也不止超40A吧,听说过电机在启动时烧毁了吗?
没有!
回复
szhen136
2006年02月10日 22:13:50
5楼
我只知道电缆的温升时间是30分钟
回复
z0zp
2006年02月15日 08:22:45
6楼

谢谢 回答!
回复
daojianwuying
2006年02月15日 19:44:23
7楼
CJ20的机械寿命更长一些。
电机过载寿命同选用材料,制造工艺及设计都有关系,并不是简单类比。但你所说的情况肯定不会烧。
回复
biqingmin
2006年02月15日 20:52:21
8楼
两个问题都没法回答.