2~3层别墅区,500多幢,最高日用水量1667M3,储水容积250M3,水厂距别墅区8KM,静水压0.25MPA;动水压无数据,估计约0.10MPA,仅能满足水池或水箱进水要求,本人考虑两个方案:A方案,设置一个无负压水箱(分两格)及成套变频供水设备.B方案,设置一个地下储水池(分两格)及成套变频供水设备(配自吸泵),储水池上方为水泵房.请教诸位哪种方案更优?

2~3层别墅区,500多幢,最高日用水量1667M3,储水容积250M3,水厂距别墅区
8KM,静水压0.25MPA;动水压无数据,估计约0.10MPA,仅能满足水池或水箱进水要求,本人考虑两个方案:A方案,设置一个无负压水箱(分两格)及成套变频供水设备.
B方案,设置一个地下储水池(分两格)及成套变频供水设备(配自吸泵),储水池上方为水泵房.请教诸位哪种方案更优?
免费打赏
weixppds
2006年02月14日 16:11:14
12楼
前期条件已经说明,该小区为2~3层别墅区,按照已知数据,静水压0.25MPA,是应该满足要求的啊!至于高层别墅区,采用A方案是比较节约成本的!但无法满足消防用水量!因此,还是做一个消防和生活合用水池,这样既满足生活用水量,又能满足消防用水量!
回复
liujia
2006年02月14日 17:27:31
13楼
如果室外管网可以满足消防用水,可采用A方案。否则应建消防贮水池,建议采用消防、生活合用的地下贮水池和地下水泵房。
回复
qyz
2006年02月14日 17:39:05
14楼
储水容积250M3,是考虑事故水量,约为3.6小时平均时水量,在此条件下选泵的时候应按照最大时,通常小水箱时选泵应按照秒流量;水厂距离别墅区5km,用水量小时,水压可达0.25MPA,当将来用水量大时,水压最多0.1MPA.
经测算还是B方案经济.请问:水池不内衬不锈钢符合要求吗?
回复
lixifeng
2006年02月14日 18:21:20
15楼
B方案尽量不要做,这种方法有好多弊病,在A方案无法实施的情况下再说
回复
kflxq
2006年02月15日 08:13:12
16楼
第8.1.1条 在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时消防用水的可靠性,且应设置可靠的取水设施。

注:耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人,且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。

?!
回复
qyz
2006年02月15日 09:24:17
17楼
室内不设消防,但室外管道要设消火栓,附加15L/S的消防用水量. 枝状管网.