低电压脱扣器和合闸闭锁电磁铁的区别
iamcsg
iamcsg Lv.3
2010年10月11日 15:29:11
只看楼主

两者都是控制回路不带电时,断路器不能合闸,是不是功能是重复?

两者都是控制回路不带电时,断路器不能合闸,是不是功能是重复?
免费打赏
lanbozhou
2010年10月11日 16:49:45
2楼
不冲突,断路器合闸闭锁:指二次回路失电的情况下,断路器不许手动合闸(方法:在操作电源里串一继电器,把该继电器的常开接点串到合闸回路中)。断路器线圈欠压脱扣器:指二次控制回路低电压为了避免导致出现合、分闸线圈无法工作情况,断路器预先跳闸的装置(方法:在操作电源里串一继电器,把该继电器的常开接点并到跳闸回路中)。
回复
iamcsg
2010年10月13日 13:18:54
3楼
楼上分析的很好。

但是我觉得装了欠压脱扣器就不用再装合闸闭锁了,因为欠压脱扣器已经包含了合闸闭锁的功能了,即二次回路没电时,断路器不能合闸!
回复
qiqi19801209
2010年10月14日 12:08:41
4楼
个人认为问题不大:lol
回复
xu_xinzhi
2010年10月14日 13:56:15
5楼
请问一下这位大侠,高压断路器(VS1)中的无闭锁就是指的合闸无闭锁吗?
回复
lanbozhou
2010年10月14日 15:54:55
6楼
断路器带闭锁应该指合闸闭锁,断路器底盘的话有时候也会有带闭锁的要求(这样的情况很少)
回复
iamcsg
2010年10月18日 14:58:48
7楼
感觉还是没搞清楚!:L