檩条应不应该刷防火涂料
fumei512
fumei512 Lv.14
2010年10月11日 15:24:19
只看楼主

我设计的钢结构厂房,屋面为檩条上100mm厚岩棉夹芯板。耐火等级为二级,按照防火规范,柱耐火极限≥2.5小时,柱耐火极限≥1.5小时,屋面承重构件耐火极限≥1.0小时。不知道檩条归不归到屋面承重构件,我看别的防火设计资料上说檩条的耐火极限≥0.5小时。不知道那个是正确的?根据钢结构设计规范,无防火措施的钢材的耐火极限为0.25小时。我们院的一级建筑师说檩条不用刷防火涂料,但是不刷的话又不满足耐火极限。到底应不应该刷?

2010年10月11日 16:21:35
2楼
防火规范第3.2.8条:二级耐火等级厂房的屋顶承重构件可采用无保护层的金属构件,其中能受到甲、乙、丙类液体火焰影响的部位应采取防火隔热保护措施。第3.2.1和3.2.8条条文说明说得更清楚,屋顶承重构件是指用于支承屋面荷载的主结构构件,如组成屋顶网架、网壳、桁架的构件及屋面梁、支撑以及同时起屋面结构系统支撑作用的檩条。
因而耐火等级为二级的厂房,屋面檩条可不刷防火涂料。
回复
wy1912
2010年10月16日 22:02:03
3楼
我这是做了的,反正是带料。。。
回复
liguangsheng1234
2010年10月17日 12:47:45
4楼
本人看法有所不同。
“防火规范第3.2.8条:二级耐火等级厂房的屋顶承重构件可采用无保护层的金属构件”这句话本身就有争议,因为门式刚架不同于其他屋顶承重构架,梁柱和共同受力,梁不具备承载力时,则柱也会倒塌,这与梁柱分开的受力体系不同,例如砼柱-钢梁结构。所以各地处理此类问题时也不完全相同,具体以当地消防队意见为准。
那么檩条应不应该刷防火涂料?我所做的工程中(二级耐火),有要求刷的,也有可以不刷的。这是一笔糊涂账,各地消防队意见是不同的。
那么,我们暂抛开消防队的意见,但从规范角度出发到底刷不刷?“屋顶承重构件是指用于支承屋面荷载的主结构构件”,我个人意见,如果门式刚架设计时考虑隅撑的侧向支撑作用,它就变成主结构的一个不可缺少的组成部分,就应该刷,反之就可以不刷。
回复
ns224205
2010年10月19日 17:08:59
5楼

你把防火规范第3.2.8条以及第3.2.1和3.2.8条条文说明全面理解了,就会明白规范的立意了。
第3.2.1条条文说明:从防火角度看,采用O.50h的屋架,发生火灾时在较短时间内就塌落,易造成较大损失和人员伤亡。从火灾实际情况看,二级耐火等级建筑的承重屋顶发生坍塌的现象较多。所以,提高二级耐火等级建筑物屋顶的耐火极限是必要的。但目前建设有大量钢结构厂房、仓库,这些建筑的钢结构屋顶的耐火极限难以达到本条规定的耐火极限要求,故在第3.2.8条中根据实际情况作了有条件的调整。
第3.2.8条条文说明:根据第3.2.1条的规定,二级耐火等级的屋顶承重构件,其耐火极限如一律要求达到1.00h,就必须采用钢筋混凝土屋架或采取防火保护措施的钢屋架。但在实际执行中,钢屋架进行防火处理有时不仅比较困难,且 有些措施实际效果往往较差,如喷涂防火涂料。因此,允许采用无防火保护的金属构件,但为保证钢屋架的安全使用,如果有甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰能烧到的部位,要采取防火保护措施。根据实际使用情况,防火保护措施应尽量采用外包覆不燃材料,采用外包覆不燃材料有困难时可考虑喷涂防火材料等进行防火隔热保护。
其实,防火规范对屋顶承重构件刷防火涂料的实际效果是表示怀疑的。

[ 本帖最后由 ns224205 于 2010-10-19 17:12 编辑 ]
回复
liguangsheng1234
2010年10月19日 21:41:21
6楼
多谢指点。
规范的意思是:第一;二级耐火,钢屋架涂了效果不行,所以可以不涂。第二,实际工程难以达到,变成一纸空文,所以“有条件的调整”
那我们先看一下钢屋架防火效果为什么差?因为屋架多是两个角钢(或槽钢)背靠背拼接而成,防火涂料是没有办法涂到内侧的,所以就形成一个死角。防火涂料没有办法将构件围合。但是门式刚架的梁是工字型,和柱是一样的截面形状,柱都可以,为何梁就不可以?
再看一下规范顺序,3.2.1条强制条文指明梁柱的耐火极限,但是因为“屋面效果差,达不到要求”,所以3.2.8条作了“有条件调整”。可是,门式刚架梁涂上防火涂料非常容易达到规范要求,那么“有条件调整”是否还要执行呢?
回复
ns224205
2010年10月20日 10:59:07
7楼
如果要刷防火涂料,刷什么样的防火涂料?根据GB14907-2002钢结构防火涂料,有厚型、薄型和超薄型几类,其施工方便性、牢固性(不掉渣)、耐久性、可维修性以及实际的防火性能能否满足一般建筑物正常使用50年的要求是令人怀疑的。防火涂料的耐火极限是实验室环境下,以I36b或I40b标准工字钢(其翼缘、腹板比较厚)为基材测定的;以目前国内的施工和管理水平,刷到门式刚架梁(其翼缘、腹板比较薄)上的耐火极限是多少不得而知。
所以刷与不刷的差别只有编规范的人知道。前面规定了要刷,后面“有条件的调整”,执行起来才有“灵活度”了,就看你的“工作”到位了没有。

[ 本帖最后由 ns224205 于 2010-10-20 11:03 编辑 ]
回复
liguangsheng1234
2010年10月20日 12:03:35
8楼
防火涂料的使用年限与结构合理使用年限是不同概念,前者使用年限是不高于油漆的使用年限的,油漆每10年左右要更换一次,皮之不存毛将焉附?防火涂料就是再耐久也没有意义的。
要刷防火涂料,刷什么样的防火涂料?其实标准图集均有具体做法,比如中南标准图(建筑)就有对应耐火极限有不同做法的。
回复
会飞的驴子
2010年10月20日 12:58:22
9楼
哈哈,学习了,谢谢大家
回复
niwenbing
2010年10月20日 13:20:00
10楼
2楼,5楼均值得学习!但是以为能刷就刷,刷了总比没刷好,设计的就应当讲要刷,特别象2楼说的现在的门式刚架房屋,屋面梁的面外稳定性基本上均按隅撑间距确定面外计算长度,即檩条对钢梁起支撑作用,钢梁倒是耐火时间1.5小时了,支撑它的檩条耐火时间为0.25小时,总体耐火时间不是大打折扣了吗?
回复
ns224205
2010年10月20日 14:44:50
11楼
不错,防火涂料的使用年限与结构合理使用年限是不同概念。如果油漆每10年左右要更换一次,防火涂料至少也得换一次,但是更换防火涂料比更换油漆要麻烦的多。如此劳民伤财地刷和更换,得到的却是“实际效果往往较差”,值得吗?其次,如果存在发生燃烧时间比较长、且烧到屋顶承重构件火灾的可能时,难道不应该采取更为有效的防火措施吗?
回复