电网的频率瞬时发生突变是什么原因?
cqhb
cqhb Lv.2
2006年02月09日 21:10:05
只看楼主

新换的电容试运行时,多次出现部分专用熔断器发生爆裂。在进行电能综合测试时(24小时监测)发现某时刻电网频率由50HZ变为31.5HZ,同时电压奇变为原来的7倍,电流也发生了变化。请问这是什么原因引起的?熔断器爆裂与之有关吗?(以前试运行时,每次只有两三个熔断器发生爆裂其它高压(6KV)设备没有出现异常)该如何解决的方法?

2006年02月10日 09:25:39
2楼
统计表明60%以上的电压跌落都和恶劣的天气(如雷击、暴风雨)有关。系统故障,尤其是系统单相对地故障是造成电压跌落的另一个重要原因。当电力系统输电线路发生故障时,该线路上甚至几百米开外的电力用户依然会受到影响,其正常工作状态受到干扰。
回复