高压配电室里XGN□-12型高压柜的电缆沟该如何做? 有图纸吗?柜子下面分 控制电缆沟、跟电力电缆沟,还是同一条沟,整排柜子下面是在每个柜子下面挖坑,还是直接做成一排沟呢?
高压配电室里
XGN□-12型高压柜的电缆沟该如何做? 有图纸吗?
柜子下面分 控制电缆沟、跟电力电缆沟,还是同一条沟,
整排柜子下面是在每个柜子下面挖坑,还是直接做成一排沟呢?
2楼
建议看看相关图集或者样本,照着画。。我是这么干的。实在不行,找个厂家,教你画,帮你画。
控制电缆沟和电力电缆沟可以相通。
整排柜子下的沟,我做的时候是做的直通的一排沟
回复
3楼
首先解答一下:做电缆沟要看图集、看规范、看厂家的布置要求、看你的现场实际情况。
再:控制电缆和电力电缆只作一个沟就可以(并且我所接触的图纸设计中99%都是做一个沟),但控制电缆和电力电缆在敷设时一定要符合电缆施工规范要求,要分层布置,并且遵循电压等级由低到高的布置要求(从下到上)。请你注意:如果不是必须要靠墙安装的高压柜,为了施工时敷设电缆的方便和以后运行维护中检查更换电缆的便利,所有的电缆沟并不是在高压柜的正下面,而是在高压柜背板后,运行时在上面铺设电缆沟盖板,并且是直通沟。
如还有不明之处,打我的电话13633359715,王。
回复
4楼
柜子后还有直通沟的,就是电缆从柜子出来到后面直通沟要经过柜子正下方的沟或坑啊,
不然电缆怎么出来啊?
所以得有两条沟,柜下一条,柜后一条。是不是呀?
回复
5楼
当然是有啊,这是设备基础沟就是进电出缆用的,这是必须有的,难道高压柜能放在地面上吗?这是必须有的。
回复
6楼
我说的是设备基础沟,该怎么做,不同柜型应有不同做法,
象我说的这种,XGN□-12有遇到吗?
回复
7楼
但是现在有很多只做柜子下面的直通沟,不做柜前或者柜后的电缆沟
就用柜子下面的电缆沟用来进出线,
不知道这样是不是合理。
我做的都是两条沟,但是有的施工单位提的意见是只要柜子下面的电缆沟就可以了
回复
8楼
柜子只有
我觉得柜子少,只有一两个,那就一个基础沟,也无所谓。
但柜子多了,电缆也多了,需要维护也多了,还是两条沟好。---个人理解。
回复