多层建筑群消防水箱的问题
四不象
四不象 Lv.2
2002年03月31日 15:12:04
只看楼主

本人现做一校区设计,该校区全是多层,按规范每栋楼都做消防水箱。这费用也大,而且建筑立面效果不好。请问各位有何良策?

本人现做一校区设计,该校区全是多层,按规范每栋楼都做消防水箱。这费用也大,而且建筑立面效果不好。请问各位有何良策?
免费打赏
wsupply
2002年03月31日 21:30:09
2楼
一切要按规范来,出了事就不是小事儿,10min的消防水量,一定要贮备,否则,你就盼着别出事吧!
回复
gaoli
2002年03月31日 21:43:12
3楼
假如市政管网的供水正常,且有两路进水,可以不用考虑,但建筑周围应该设置室外消火栓
回复
刘峰
2002年04月01日 00:43:24
4楼
可以共用消防水箱
回复
ljx
2002年04月01日 08:44:53
5楼
楼上说的对,只要把校区的室内消防管联网即可合用一个高位消防水箱。
回复
四不象
2002年04月01日 09:15:12
6楼
但防火规范是在8。6。3条这样说的:设置常高压给水系统(即设有高位水池或区域高压给水系统)的建筑物,可不设消防水箱。怎么理解?
回复
truck
2002年04月01日 10:58:50
7楼
"常高压"理解了,这条也就理解了
回复
tch
2002年04月01日 12:48:15
8楼
现在很难做到常高压,一般都是临时高压,建筑群可以按一处火灾考虑,我认为消防水箱还是只做一个好,这样好控制,尤其在生活、消防合用时,而且泵房也只考虑一个,水量按最大一栋考虑。
回复