四层七千平米的商场,有中央空调,要不要做自喷?
wxg9798
wxg9798 Lv.2
2006年02月08日 20:13:18
只看楼主

四层总建筑面积七千平米的商场,有中央空调,我设计了自动喷淋系统。可甲方老总说按建规不到九千平米,不用做。让我取消自喷系统,省钱。想请各位高手找一个反驳他的理由。急!!!

四层总建筑面积七千平米的商场,有中央空调,我设计了自动喷淋系统。可甲方老总说按建规不到九千平米,不用做。让我取消自喷系统,省钱。想请各位高手找一个反驳他的理由。急!!!
xfd831
2006年02月09日 10:41:54
2楼
<低规>8.7.1条:
六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;

这里的商店包括商场之类的.楼主可以以这个规定去说服甲方.如果甲方认为商场不是商店的话,你可以去找<商 店 建 筑 设 计 规 范>JGJ 48-88 中第1.0.4条给甲方看(规范可以由你们建筑的提供).
回复
xfd831
2006年02月09日 10:42:30
3楼
我传个表给你看一下.
回复
xfd831
2006年02月09日 10:43:27
4楼
我怀疑楼主没看自己2006年2月7号发的帖子

http://co.163.com/forum/content/90_258527_1.htm
回复
zhming-wx@co163
2006年02月09日 16:56:30
5楼
有中央空调的商场,按照建筑设计防火规范第8。7。1条之六,是要设喷淋的
回复

相关推荐

APP内打开