高层建筑可不可以只设消防泵,而不设消防水箱?
futuresxx
futuresxx Lv.12
2002年03月29日 10:43:57
只看楼主

高层建筑可不可以只设消防泵,而不设消防水箱?why?

高层建筑可不可以只设消防泵,而不设消防水箱?why?
ljx
2002年03月29日 11:01:01
2楼
你所说的消防水箱是否指高位消防水箱,按〈高规〉要求,除非消防系统为常高压系统,否则是需要设的。
回复
fanwuquan
2002年03月29日 13:16:55
3楼
回复
pegion
2002年03月29日 20:04:47
4楼
按规范要求,消防系统为非常高压系统,是一定要设的,若为常高压系统,可以不设。
回复
flyingeagle
2002年03月29日 20:10:02
5楼
按照规范,应设!
回复
刘峰
2002年03月31日 13:10:55
6楼
请问,采用变频调速设备算不算常高压?如果算,设有变频调速设备的可以不设消防水箱
回复
visitor
2002年03月31日 14:32:22
7楼
根据目前的规范对常高压的理解是:
任何时间任何地点不依靠消防主泵启动即能满足消防流量和工作压力的系统才算常高压。
期待规范编制组能加入并强化“稳高压系统”。
回复
xuyun028
2005年09月09日 20:25:34
8楼
变频算是常高压!
回复
kibo
2005年09月09日 20:42:34
9楼
理论上,我一个大气压罐在下面,有效容积达到要求,是可以的。
但是没见人这样做过,估计气压罐太大了。:)
回复
f97142
2005年09月09日 22:47:55
10楼
应设,而且其存水量必须保证消防的初期用水(足够十分钟用水量)
回复
liaolirong
2005年09月09日 22:51:04
11楼
应该设消防水箱
回复

相关推荐

APP内打开