问一下厨房和洗衣房的问题
ada_ll
ada_ll Lv.2
2006年02月08日 16:34:57
来自于通风排烟
只看楼主

全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调·动力):公共建筑厨房排油烟管道在与垂直风管连接处,应设置动作温度为150度的防火阀。在做公共建筑的洗衣房时,是否也需要加150度的防火阀,蒸汽排风罩选用何种风机?

全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调·动力):公共建筑厨房排油烟管道在与垂直风管连接处,应设置动作温度为150度的防火阀。
在做公共建筑的洗衣房时,是否也需要加150度的防火阀,蒸汽排风罩选用何种风机?
免费打赏
zhangxin135
2006年02月08日 16:45:42
2楼
洗衣房不用,70度即可
可选择玻璃钢防腐风机