求助:要做溢流管,但不知道选多大管径!
fhzjgd
fhzjgd Lv.2
2006年02月08日 15:26:53
来自于水处理
只看楼主

进水为5T/H,假设水位一高过溢流管水马上就会冒出,也就起不到溢流效果,请问这个这个管径如何选型,请告知如何具体计算,想了许久,本来想用压强相关的东西来计算,发现行不通.

进水为5T/H,假设水位一高过溢流管水马上就会冒出,也就起不到溢流效果,请问这个这个管径如何选型,请告知如何具体计算,想了许久,本来想用压强相关的东西来计算,发现行不通.
免费打赏
kede-1
2006年02月08日 16:05:36
2楼
这个很简单的嘛,溢流管与进水管的管径一致就行了.这个规范上有的,其它事就不要管了.
回复
fhzjgd
2006年02月08日 16:25:05
3楼
这个楼上的每看懂我的意思,不过还是谢谢了
你如果溢流管与进水管的管径一致,进水管有比较大压力,而溢流管则没,水很快就会从上面盖子满出
回复
x58369999
2006年02月08日 21:02:18
4楼
先求无压力抠动时水的流速米每秒,然后把流量换算成立方每秒,根据公式就可求管径了,大概在63毫米左右吧
回复
louis
2006年02月08日 23:31:57
5楼
可以放大一级管径。一般溢流管都和进水管同管径。
回复
pchen7412
2006年02月09日 09:21:36
6楼
进水流量大,敞开式设计就不可取
回复
davidpowell
2006年02月09日 09:29:52
7楼
好贴!!
回复
小河湾湾
2006年02月09日 10:24:47
8楼
非也,一般溢流管管径都比进水管管径大一号。楼主的进水管应该是DN150的,那么溢流管应该是DN200。
回复
scv
2006年02月09日 11:09:19
9楼
楼主的问题也看不明白,为何要把溢流水位和箱顶或池顶弄平呢,再说每小时5吨(1.4L/S)的进水量,进水管也就是50的,而70(<2.0M)的排水立管的排水能力是1.7L/S,那溢流管比进水管管径大一号也就足够了
回复
kede-1
2006年02月09日 11:21:35
10楼

你的担心是多余的了,一般溢流管上还有30CM的保护高度的,所以只要两者管径一致就行了.
回复
mzy
2006年02月09日 12:24:43
11楼
水池标准图上是同口径的
即使觉得不保险,比进水大50mm也可以了。
回复

相关推荐