高层建筑消防水泵是否一定要设卸压阀?
szwhz2006
szwhz2006 Lv.2
2006年02月08日 12:02:35
只看楼主

本人是一设计新兵,刚设计了一高层的消防,对设置卸压阀不甚了解,求教专家详解,谢谢

本人是一设计新兵,刚设计了一高层的消防,对设置卸压阀不甚了解,求教专家详解,谢谢
免费打赏
ah-wangjun
2006年02月08日 12:18:16
2楼
1、消防泵最大出口压力超过1.0MPa时,出水管路上应设泄压阀或有防超压的措施,但是泄压阀的压力设定不可以小于消防给水系统的工作压力。
2、有时候多层消防泵在小流量时压力会超过0.5MPa,如果没有设置减压孔板,可以考虑泵房内设置泄压阀,防止消火栓栓口压力超压。
回复
szwhz2006
2006年02月08日 15:25:54
3楼
谢谢老王的指教.再请教,消防系统的工作压力是指消火栓的最低出水压力吗?
回复
ah-wangjun
2006年02月09日 01:35:19
4楼
应该是需要满足最不利点的消火栓压力的水泵工作压力
回复
jack1977
2006年02月10日 17:36:44
5楼
我的看法:
电动消防泵的关断压力不大于管道承受压力时无需设泄压阀;但柴油机泵必须设置泄压阀。
回复
ah-wangjun
2006年02月10日 23:19:10
6楼

《高规》 7.5.6 高层建筑消防给水系统应采取防超压措施
就是需要设置泄压阀
《喷规》及《自喷验收规范》均有有关防超压设置泄压阀的有关规定
回复