本人设计一7万吨/天的加压泵站,由于甲方强烈反对采用变频,因此泵站采用了大、中、小的三级搭配的选型。想请教在近期没有高位水池的情况下,对控制水泵的起停除了水位控制外,还需要压力控制,那么这种情况下运行压力的控制现场该如何调整?(现在我想是低于某压力值时,启动第二台水泵,再低于某压力值时启动第三台水泵,反之依然)

本人设计一7万吨/天的加压泵站,由于甲方强烈反对采用变频,因此泵站采用了大、中、小的三级搭配的选型。想请教在近期没有高位水池的情况下,对控制水泵的起停除了水位控制外,还需要压力控制,那么这种情况下运行压力的控制现场该如何调整?(现在我想是低于某压力值时,启动第二台水泵,再低于某压力值时启动第三台水泵,反之依然)
免费打赏
小河湾湾
2006年02月08日 10:13:13
2楼
压力控制现场如何调整,你的问题太笼统了,应根据你的管网设计压力情况设置各个压力控制开关的启停值,以保证管网的正常压力及用户的用水安全。
回复
waterenvir
2006年02月08日 10:22:45
3楼
谢谢二楼!由于俺是第一次做这种泵站,因此没多少底!但是加压泵站出口管网设计压力为0.7mpa,我现在设置小于0.7mpa启动第二台水泵,小于0.68mpa启动第三台水泵,有点犹豫的就是0.7mpa和0.68mpa两个值的选择,是否会造成水泵的频繁启动?
回复
疾风乡里963
2006年02月09日 09:16:35
4楼
可以加装一只气囊式压力筒藉由压力桶内压力即可缓冲激活频率