四层商场,每层建筑面积一千七百多平米,总建筑面积为七千平米,有中央空调,我设计了自动喷淋系统。可甲方说根据建规面积不到九千,不用做自喷。想请高手找个理由反驳一下。
四层商场,每层建筑面积一千七百多平米,总建筑面积为七千平米,有中央空调,我设计了自动喷淋系统。可甲方说根据建规面积不到九千,不用做自喷。想请高手找个理由反驳一下。
2楼
<低规>8.7.1条:
六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;
这里的商店包括商场之类的.楼主可以以这个规定去说服甲方.如果甲方认为商场不是商店的话,你可以去找<商 店 建 筑 设 计 规 范>JGJ 48-88 中第1.0.4条给甲方看(规范可以由你们建筑的提供).
回复
3楼
我传个表给你看一下.
回复