三层回形框架结构,两边都不超长,我问同事,他们说要设缝断成四块,有这必要吗 ?
三层回形框架结构,两边都不超长,我问同事,他们说要设缝断成四块,有这必要吗 ?
2楼
我不清楚你的具体尺寸,但根据常规判断,你这个建筑应该属于抗震规范第3.4.2-1表格中的“凹凸不规则”范围,即凹进一侧尺寸大于该方向的总尺寸的30%,故你的同事建议你切成4块。
实际上规范不是不允许不规则建筑,只是不能采用“严重不规则建筑”,具体详见抗震规范3.4.1条。
一般而言,缝越多,结构和建筑处理起来也不是非常方便,尤其是在转角处,我做这样的建筑,一般是对角线处切开,变成两块,即L形和倒L形。如果功能限制无法分缝,也是可以不分的。
具体操作是建议参考抗震规范3.4.1条条文说明关于“不规则”“特别不规则”“严重不规则”的定义。
有时候,对抗震有利的一面并非都是对结构受力没有负面影响的。
回复
3楼
谢谢了 !仔细看了一下规范 ,应属于开大洞,如果满足洞口尺寸、面积的要求,应属平面规则,是不是不需要设缝?
因为抗震、伸缩、沉降缝都不需要
回复
4楼
同意二楼说法,结构尽量不设缝为最好,结构设缝后所带来负面效应有时会更大。
回复