风机盘管供回水管应采用多大管径合适?
lh1996
lh1996 Lv.4
2006年02月07日 17:41:28
来自于中央空调
只看楼主

我见过的几个工程,无论盘管大小,都是DN20的,但是大盘管与小盘管流量相差竟有十倍。对应的电动二通阀呢,应该如何选择?

我见过的几个工程,无论盘管大小,都是DN20的,但是大盘管与小盘管流量相差竟有十倍。
对应的电动二通阀呢,应该如何选择?
免费打赏
njzxh
2006年02月08日 08:32:29
2楼
小盘管就不说了,一般都是DN20,当然也有少量DN15的.
大盘管的主管径应按计算选择管径,但在进出盘管时变径成DN20,否则阀门的造价将大副度上升.
回复
zht2004
2006年02月08日 09:43:55
3楼

同意,但是大的新风盘管机组就另当别论了
回复
lh1996
2006年02月08日 09:44:00
4楼

那电动二通阀呢,应为多少?
回复
cc810627
2006年02月08日 09:56:04
5楼


按照一般经验 都是用20的.因为选的型号都是常用的4 6 8 不会选一个最小的加一个最大的!
回复
njzxh
2006年02月08日 16:13:31
6楼


一般来说不管风盘大小还是配DN20的,但阀组后大盘管的配管需变径.