低压记忆过流
sunyi200271
2006年02月07日 10:39:33
来自于电站工程
只看楼主

谁对低压记忆过流保护知道的请讲讲原理。有资料最好能上传。谢谢!

谁对低压记忆过流保护知道的请讲讲原理。有资料最好能上传。
谢谢!
sunyi200271
2006年02月07日 22:14:50
2楼
低压记忆过流保护主要用于自并励励磁系统的发电机,因为自并励励磁系统的发电机当机端短路时,短路电流衰减很快,而作为发电机后备保护的低压过流保护整定时限一般都在3S以上,这样还未到保护动作,电流已衰减到很低,电流继电器已经返回,保护无法起动,所以需要电流有记忆功能,才能保证保护的可靠性。用传统继电器的可以在电流继电器的触点上并联一个中间继电器的触点,将此中间继电器线圈保护起动回路,再用此中间继电器一对触点去起动过流时间继电器。用电子继电器和微机保护就更容易实现。
回复
lizhenbao_jinan
2006年02月08日 11:48:34
3楼
有记忆过电流,还有一种电压限制过电流都是实现这种功能的.
回复
sunyi200271
2006年02月08日 11:54:20
4楼
可以说说吗
回复
powere2004
2006年02月09日 10:05:39
5楼
即使不是自并励机组也建议取用复压记忆过流。因为后备保护动作时间一般偏长,在时间末端即使非自并励机组其相间短路电流照样衰减至低于电流元件门槛!
回复
lizhenbao_jinan
2006年02月09日 13:30:27
6楼
带电流记忆低电压保护国内保护装置用的比较多,原理不多说。
电压限制过电流保护国外用的比较多(GE ABB),国内不知道有没有,即电压越低过电流门槛值也跟着降低,有点相当于比例制动的味道。
回复
tcchezhong
2006年02月09日 13:56:46
7楼
是否就是电流闭锁的低电压保护装置啊?
回复
szlh001
2006年02月10日 10:38:47
8楼

提问:故障没有切除,短路电流难道会变小?
回复
lizhenbao_jinan
2006年02月10日 11:26:26
9楼
想想在自并励发电机的出口短路时,励磁变是不是电压变低,那么励磁电流是否变小,发电机端电压是否降低,短路电流是否变小.......