2楼
四跟照明进线,一跟电力进线
回复
3楼
常看北京的图经常这么叫,如配电干线系统图叫光力系统图,就是代表照明负荷与动力负荷
回复
4楼
第一次听说.
仅限于地方使用吧.不希望这类非常规叫法流行.
回复
5楼
赞成!此类叫法如同迷语,
回复
6楼
谢谢,各位高手
回复
7楼
严正声明:支持!应该坚决取剔这类非常规叫法。
我还听一些100来岁的小脚老太太们,把照明开关称做:闭火。
回复
8楼
好像中国普遍喜欢这么说,比如:十三大/一个中心两个基本点/三农/三个代表......不关心政治的人根本就不知道是怎么回事,三个代表还是年前才听一个朋友的解释才明白...
中国特色
回复
9楼
没错!这种叫法应该取剔,我国电工术语应该向IEC标准接轨了!走向正轨话!
回复
10楼
这是北京市的供电局说法,代表了两种不同的电价。光指的是一般住户用电,力指的是住宅配套的电力设备用电,如电梯、弱电机房、泵房等等。在设计中主要是考虑在配电时把他们区分清楚,分别加计量表