地下变配电间的问题
tnc
tnc Lv.10
2010年10月09日 17:26:30
只看楼主

大型给水泵房,变配电部分(含高低压配电间、变压器室、高压变频装置室、值班室等),受场地限制设置于地下,上面覆土,1000多平。泵室大部分也位于地下,近1000平。整个泵房是否需要设置火灾自动报警系统?与电气有关的防火消防要求还有哪些?在高压变频设备间角落里设置一个通向地面的通风井是否可以?谢谢!

大型给水泵房,变配电部分(含高低压配电间、变压器室、高压变频装置室、值班室等),受场地限制设置于地下,上面覆土,1000多平。
泵室大部分也位于地下,近1000平。

整个泵房是否需要设置火灾自动报警系统?与电气有关的防火消防要求还有哪些?

在高压变频设备间角落里设置一个通向地面的通风井是否可以?

谢谢!
tnc
2010年10月09日 17:59:21
2楼
地下建筑防火规范说明
地下、半地下建筑内每个防火分区的安全出口数目不应少于2个。但面积不超过50m²,且人数不超过10人时可设1个。
  当地下、半地下建筑内有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口。
  人数不超过30人且建筑面积不大于500m²的地下、半地下建筑,其垂直金属梯可作为第二安全出口。
  歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m²时,可设置1个疏散出口,其疏散出口总宽度,应根据其通过人数按不小于1.0m/百人计算确定;
  注:地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
  地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
[补充说明] 本条是对原条文的修改。
  一、增加了歌舞娱乐放映游艺场所疏散出口总宽度应根据疏散人数百人指标计算确定的规定。
  二、歌舞娱乐放映游艺场所,每个厅室的出口不少于两个的规定,是考虑到当其中一个疏散出口被烟火封堵时,人员可以通过另一个疏散出口逃生。对于建筑面积小于50m²的厅室,面积不大,人员数量较少,疏散比较容易,所以可设置一个疏散出口。
  三、地下层与地上层如果没有进行有效的分隔,容易造成地下层火灾蔓延到地上建筑。某商厦四层歌舞厅死亡309人的火灾,就是典型的案例。为防止地下层烟气和火焰蔓延到上部其它楼层,同时避免上面人员在疏散时误入地下层,本条对地上层和地下层的分隔措施以及指示标志做出具体规定。
  国外有关标准也有类似规定,如美国《统一建筑规范》规定:地下室的出口楼梯应直通建筑外部,不应经过首层。法国《公共建筑物安全防火规范》也有地上与地下疏散楼梯应断开的规定。

http://bbs.co188.com/content/418_1176984_1.html
回复
tnc
2010年10月10日 22:09:34
3楼
09措施:
3.10.3 对给排水专业的要求
1 配变电所中消防设施的设置:一类建筑设在地下室的配变电所,宜设火灾自动报警系统及固定式灭火装置;二类高层建筑的配变电所,可设置火灾自动报警及手提式灭火装置。

但是我这个建筑不属于一类或者二类,是否可不设。况且措施也不是规范吧。
回复
tnc
2010年10月10日 22:14:00
4楼
09措施
3.1.3 配变电所位置选择
4 设置在地下最底层的配变电所,应考虑抬高地面及设置机械排水装置,并在变配电装置下设电缆夹层,以防洪水及消防水对配变电所的浸渍。

3. 10. 1 对土建专业的要求
12 设置在地下室的配变电所,为防止地面水的浸入,其地面应抬高,且不小于lOOmm-300mm。
回复