蒸汽锅炉闭式高温凝水回收设备分为多级离心泵+喷射泵、蒸汽泵及汽压回水器,但都有其局限性或问题,是否有更简单的方法?各位大侠请赐教!多级离心泵+喷射泵-效率不高,30%左右?蒸汽泵-蒸汽的再利用?汽压回水器-在用汽末端汽压的问题太大?
蒸汽锅炉闭式高温凝水回收设备分为多级离心泵+喷射泵、蒸汽泵及汽压回水器,但都有其局限性或问题,是否有更简单的方法?各位大侠请赐教!
多级离心泵+喷射泵-效率不高,30%左右?
蒸汽泵-蒸汽的再利用?
汽压回水器-在用汽末端汽压的问题太大?
2楼
用汽设备排放的冷凝水,近于蒸汽压力下的饱和冷凝水(超过100℃以上),用普通水泵输送,若没有一定的位差条件,将产生汽蚀而造成水泵无法正常输水。水泵输送水温和所需的附加防汽蚀压头如下表一:
表一
水温(℃) 50 60 75 80 90 100 110 120 130 140 150
最大吸水高度(m) 3.7 2.3 0
最小正水头 (m) 2 3 6 7.6 10.3 17.6 26.9 38.6
即上表为温度和压力同汽蚀的关系。输送凝水时,或降温至防汽蚀线下或升压至防汽蚀压上。
回复
3楼
水温降至普通水泵不产生汽蚀的温度75℃左右,饱和冷凝水在大气压下二次闪蒸, 造成大量潜热损失,能源利用率不足60%。同时由于冷凝水与大气的接触,丧失了原先软化处理后的水质条件。 表一:
水温(℃) 50 60 75 80 90 100 110 120 130 140 150
最大吸水高度(m) 3.7 2.3 0
最小正水头 (m) 2 3 6 7.6 10.3 17.6 26.9 38.6
回复
4楼
各位大侠,随便聊!是不是太专业?只说自己的看法.奖励5分!!!
回复