急求地下厂房施工排水措施
wuzhiqiang2006
2006年02月06日 16:06:41
只看楼主

哪位大哥有地下厂房施工的排水措施,可不可以传一份给我!不甚感激!

哪位大哥有地下厂房施工的排水措施,可不可以传一份给我!不甚感激!
免费打赏
pwweb
2006年07月26日 01:22:57
2楼
不同的电站有不同的措施,并不是固定的,有地下施工经验的完全用不着这个。。。
回复
jaky2162
2006年07月26日 08:23:18
3楼
一般都是几层排水廊道+排水孔+防渗帷幕啊

回复
pye
2006年07月26日 08:29:11
4楼
冶勒水电站地下厂房排水设计

胡晓文,范祥伦

(国家电力公司成都勘测设计研究院,四川 成都610072)


摘 要:冶勒水电站地下水丰富,地质条件复杂。根据前期勘察及施工揭示资料,对地下厂房高水位情况进行了分析,并提出了厂房排水设计方案,供类似工程参考。
关键词:地下厂房;排水;设计;冶勒水电站


1工程概况
冶勒水电站位于四川冕宁和石棉县境内,是南桠河梯级开发的龙头水库暨引水式电站。枢纽由沥青混凝土心墙堆石坝、左岸泄洪洞和放空洞、发电引水隧洞、调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成。水库总库容2.98亿 m3,最大坝高125.5 m,引水隧洞长7 119 m,厂房为地下厂房(平面尺寸22.2 m×72.14 m)。装机240 MW,为两台冲击式机组。
2地下厂房地质条件
冶勒水电站厂址位于石棉县南桠村上游条形山脊内,距安宁河东支断裂北段约80~400 m。地下厂房布置在PD11号探洞揭示的f8次级断层以西较完整岩体内,水平埋深约250 m,垂直埋深在150~170 m之间。厂房轴线为N22° W,开挖尺寸为:72.14 m(长)×22.20 m(宽)×39.5 m(高)。厂房围岩主要结构面由NE向的f12、f18、f20、f22(N34°~47°E SE∠43°~74°)和NEE向的f14(N74°E SE ∠60°)等几条次级小断层以及NE向的β112、β4(N39°~62°E SE ∠33°~44°)两条辉绿岩脉组成。两组节理裂隙产状为N40°~50°W NE ∠40°~60°和N70°W~N75°E SW~SE ∠10°~30°。考虑到NE向的小断层或岩脉与中、缓倾角裂隙的不利组合,局部顶拱与边墙围岩有小塌落的可能。
由于地下厂房紧邻具有多期活动性的区域性大断裂——安宁河东支断裂北段,岩体历经多次地质构造运动,低序次的小断层、剪切错动带和构造裂隙发育,岩体完整性较差。但不同部位的岩体完整性、结构面发育程度与特征以及地下水出露情况等存在较大差异。
厂区地下水基本类型为基岩裂隙水,其运移和储存主要受断层和裂隙控制,压性及压扭性断层多具有隔水性能。由于厂房区内构造裂隙发育,有利于地下水的富集与运移,且补给源较远(为地下厂房西侧的山体内)。据初设和技施补充勘探平硐揭示,地下厂房区的地下水活动状态与出露主要受f8断层控制,f8断层以外(东侧)地下水活动轻微,以滴状渗水为主;f8断层以里(西侧)地下水活动较剧烈,渗水量较大,当勘探平硐揭穿f8断层时地下水呈股状渗出,初见涌水量为80~100 L/min,经过一段时间后水量逐渐减小至滴状渗出。在主副厂房段顶拱施工开挖时,渗水普遍较严重,呈线状渗出,其中在0+052处的顶拱见股状渗水,流量在50~70 L/min,在安装间端墙处(桩号0+000),沿f6断层接触面见股状流水,初见涌水量为20~30 L/min。
另据压力管道中下平段的Y17号钻孔地下水资料(地下水位为2 296.31 m),以及压力管道中下平段施工支洞(洞口高程2 120 m)、厂房交通洞、尾水洞、出线洞、通风洞等部位施工开挖揭示的地下水情况,充分说明地下厂房区内地下水丰富,渗水量大,且水位分布高。
总体而言,在f8断层以里的岩体内,地下水渗水量有随洞室开挖时间的增长、开挖面的增多而逐渐减少和随雨季增大而冬季减小之趋势。值得注意的是,当地下厂房各开挖面支护(封闭)后,地下水及渗流场将恢复其原有的特征。
3地下厂房排水设计
地下厂房位于后缘山体地下水排泄区,根据前期勘探资料和施工开挖揭示的地下水出露情况综合分析,厂房区地下水丰富,水位高,外水压力大。设计采取了如下的排水处理措施:
(1)因地下厂房区地下水活动状态与出露主要受f8断层控制,而f8断层以外(东)渗水量小,以滴状渗水为主;f8断层以里(西)渗水相对较严重,渗水量较大,且地下水渗水量有随洞室开挖时间的增长而逐渐减少及随雨季增大、冬季减小之趋势。另据地质资料显示,主厂房部位地下水位大致在高程2 140 m左右。考虑到今后地下厂房支护形成后,厂区地下水又将逐渐恢复原始状态,结合最近几年建成的地下厂房(如太平驿等)的运行经验,在吊车梁高程左右厂房上游侧设置一条2.5 m×3 m(宽×高)的排水廊道,在廊道顶上打排水孔,孔径d=100 mm,孔深L=30 m,孔距s=3 m。排水廊道一头与通风洞连接,一头与安装间连接。廊道水以5%的坡度排向安装间,在安装间端墙埋入φ150 PVC管引至厂房总排水沟中。另外,再利用压力叉管的施工支洞作为下层排水廊道,将地下水引到尾水渠中;
(2)在主副厂房顶拱、边墙内设排水孔。主厂房排水孔深L=5 m,孔径d=50 mm,间距s=3 m。副厂房排水孔深L=3 m,孔径d=50 mm,间距s=2.5 ~3.5 m。在顶拱采用PVC排水管,在边墙采用软式排水管紧贴基岩布置,各排水管深入排水孔0.5 m长,与边墙排水沟相接。主副厂房边墙排水沟具有5‰底坡,底坡的坡降指向最近处的地漏,然后排向尾水洞。主厂房排水孔布置见图1;



(3)在尾闸室顶拱、、边墙内设置排水孔。排水孔深L=3 m,孔径d=50 mm,间距s=3 m。在顶拱采用PVC排水管,在边墙采用软式排水管紧贴基岩布置,各排水管深入排水孔0.5 m长。一部分排水管与边墙排水沟相接,边墙排水沟具有5‰底坡,底坡的坡降指向最近处的地漏,然后排向尾水洞。一部分排水管与混凝土中预埋的钢管相接, 排向尾水洞。尾闸室排水孔布置见图2;



(4)厂房交通洞、通风洞、出线兼排风洞均布置有排水孔,孔深L=3 m,孔径d=50 mm,间距s=3 m。在交通洞衬砌混凝土中埋设钢管,把水引向排水沟。由各排水沟引向尾水管,最终排出厂外。
4结论
冶勒水电站地下厂房紧邻具有多期活动性的安宁河东支断裂北段,岩体历经多次构造运动,低序次的小断层、裂隙剪切带和构造裂隙较发育,工程区地质构造背景复杂,厂房区地下水丰富,水位高,外水压力大。通过厂外排水廊道的设置和厂内排水孔的布置,确保了今后本电站的长期安全运行,并为运行人员提供了良好的工作条件。


回复
luiyuxian
2006年08月24日 10:22:45
5楼
谢谢你们了,我们投标工作已经做完了,不过辛苦你们,真的很感谢!
回复