互感器的二次如何选?
jiangyuqiang-72
2006年02月06日 14:19:52
来自于变压器
只看楼主

10KV中,电流互感器的2次有0.5/10P10,也有10P15,后面的保护绕组是不是乱来的,10倍15倍没有什么关系吧?

10KV中,电流互感器的2次有0.5/10P10,也有10P15,
后面的保护绕组是不是乱来的,10倍15倍没有什么关系吧?
免费打赏
fuping34
2006年02月06日 14:32:15
2楼
0.5/10P10/10P10"表示这只CT有三个绕组,准确级分别为0.5级、10P10级、10P10级
回复
fuping34
2006年02月06日 14:32:58
3楼
0.5 计量的准确等级
10P10 保护准确等级
10P10 准确过载系数

回复
fuping34
2006年02月06日 14:33:17
4楼
10P10是保护用电流互感器绕组的准确级,“P”(表示保护)。
10P10后面的10是准确限值系数,10P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±10%
回复
tcchezhong
2006年02月06日 14:58:32
5楼
后面的数越大越不容易饱和.
回复
hkz888
2006年02月06日 16:42:50
6楼
10P10后面的10是准确限值系数,10P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤-10% ,不是“±10%”,因为10倍一次额定电流时,铁心已饱和,肯定是负误差(比差),不过有的教科书上也不注意这个问题,有一部分教科书还是注意到这个问题。

回复
ccm9810204
2006年02月08日 14:50:04
7楼
都有道理
回复
paul2001
2006年03月02日 20:05:34
8楼
我感觉6楼说的很有道理
回复