请教各位高手,2000平方米的单层塑钢生产厂房(如果没有理解错误的话,应该是丁类厂房),是否需要设置火灾报警系统。
请教各位高手,2000平方米的单层塑钢生产厂房(如果没有理解错误的话,应该是丁类厂房),是否需要设置火灾报警系统。
2楼
错误!
应该是丙类厂房。
如果,聚氯乙烯的颗粒很小的话(查GB50058),还应该是乙类厂房。
回复
3楼
自动报警不用上。塑钢的氧指数一般远高于27,应为难燃材料,丁类厂房。
回复
4楼
找工艺专业人员,要来其所使用的原材料的情况,然后再查规范。
回复
5楼
到底是什么类别厂房,二楼老兄,依据是什么?
回复
6楼
我做过几个都是采用聚氯乙烯的颗粒,应该是丙类厂房。如果,聚氯乙烯的颗粒很小的话(查GB50058),还应该是乙类厂房。生产过程中使用的各种原材料,都应该考虑进去。至于成品的氧指数,那是仓库的划分类别。
回复
7楼
谢谢北极光,开眼界了,我的厂房高度为7米,那么我就准备上报警系统了,应该是感温探测器吧。
回复
8楼
一定要找工艺专业人员,要来其所使用的原材料的情况,然后再查规范。
工业厂房的电气设计,必须清楚所有物料的性质.
回复
9楼
几类厂房的定性不是由我们设备专业定的,要根据建筑专业的定性,它说是哪一类的,我们按哪一类的设计。如果是丙类的,我们要设自动报警,但做到什么程度,还要各专业的配合,探测器用感烟的。
回复
10楼
9楼老兄说的对,我也认为是建筑展业来定性,但是我们的建筑专业也不知道,发愁,我再问问甲方吧,谢谢。
回复
11楼
九楼和楼主:
又错了!
看得出你们是建院的,工业厂房的电气专业负责确定爆炸和火灾危险环境的区域划分。
电气专业必须介入这个定性的问题。
爆炸和火灾设计规范--GB50058-92,是电气规范,不是工艺或建筑规范。
回复