请各位高手帮忙看看能否用开利水源热泵
kmsell
kmsell Lv.2
2006年02月06日 13:33:59
来自于热泵工程
只看楼主

我处有一工程(制热量要求4500KW),很多人建议我们用水源热泵,我方也几经考察和勘测,准备取河水作为水源热泵的循环冷却(加热)水源,解决该项目空调所需冷热源、卫生热水、泳池温水供应问题(取地下水方案因取水量达不到要求被否决)。水文地质资料显示,取河水做水源,水质、水量都能达到要求,但有一点就是,我处地处南方,冬季该河流河水最低温度为9摄氏度,全年水温11摄氏度以下不足1个月。有几家工程公司建议我们用开利的螺杆水源热泵,我们也看了开利的技术样本,总体来说感觉还不错(该机组用R134A冷媒,30HXC-HP2机组的出水温度可以达到60度,用做生活热水很合适),但开利机组要求冬季热源水温度为12-20度。此工程能否适用呢?我们这边从来没用过水源热泵,心里一点谱都没有,但老总坚持一定要用开利的机组,让我们想办法搞定,如果机组上改动不行就从系统上入手,总之非用开利不可。在此想听听各位高手的意见,到底这个工程能否用开利的机组来做。

2006年09月18日 08:51:05
32楼

1、不知为何出水温度达到60度就属于全热回收了?
2] 出水温度达到60度的热泵厂家似乎不只开利一家吧?!
回复
cn188
2006年09月18日 15:17:16
33楼
出水温度达到60度的热泵厂家多的是,利用134a制冷剂的压缩机均能达到,并不是什么高科技。
回复
fsd820104
2006年10月27日 15:38:05
34楼
美国ari资料显示,水源热泵运行时水温12-20度,能效比是最好的。运行也最稳定的。
回复
zxm5169
2006年12月24日 13:05:23
35楼
111
回复
zxm5169
2006年12月24日 13:07:48
36楼
开利制冷机组能否改造成水源热泵?请教各位高手
回复
zxm5169
2006年12月24日 13:10:32
37楼
各位:现在哪家的水源热泵好?(指性能、价格)
回复
tigerwang0123
2006年12月24日 19:27:33
38楼
现有冷水机组直接改成热泵是不行的,冬季在蒸发器温度较低时,冷凝器出水温度达不到。热泵国内较好的有克莱门特、西亚特等,而且市场占有率较高。
回复
呵哈
2006年12月25日 12:55:51
39楼
[引用] 2006-09-05 16:30:57.0 第29楼开利的服务态度太差了

个人认为开利的人 太“牛”了

出问题了,还必须“求”他们

开利人是否要反思一下哦!!!
无论是销售,还是售后,服务态度都要好!!!
回复
tigerwang0123
2006年12月25日 21:20:22
40楼
开利冬季出水温度能到60℃,但蒸发器要求的水温不能太低。
只要134a工质的热泵都能出此温度。
回复
air-lww
2006年12月25日 21:26:09
41楼
强烈建议改用其他产品,不要只局限于热回收主机或者水源热泵。热回收主机或者水源热泵都是没办法完全双工况运行的,热回收主机在不制冷的情况下是没有热量回收的无法满足制热要求(这种情况是常有的,比如霉雨季节空调负荷小而卫浴热负荷大,热回收就无法满足)故一般都会配二次加热设备;如果采用水源热泵的话常规做法好象都是分两个系统来做的,必定有一台主机是单独制备卫生热水的,另一台主机供空调制冷和采暖制热用,而用于空调制冷的主机产生的热量一般排放掉,根本没节能效果,理论上也有办法回收的,但比较麻烦的。其实还有一种更节能的设备的,不过看你们老板那样铁定心了也没合作可能了,可惜
回复

相关推荐