我处有一工程(制热量要求4500KW),很多人建议我们用水源热泵,我方也几经考察和勘测,准备取河水作为水源热泵的循环冷却(加热)水源,解决该项目空调所需冷热源、卫生热水、泳池温水供应问题(取地下水方案因取水量达不到要求被否决)。水文地质资料显示,取河水做水源,水质、水量都能达到要求,但有一点就是,我处地处南方,冬季该河流河水最低温度为9摄氏度,全年水温11摄氏度以下不足1个月。有几家工程公司建议我们用开利的螺杆水源热泵,我们也看了开利的技术样本,总体来说感觉还不错(该机组用R134A冷媒,30HXC-HP2机组的出水温度可以达到60度,用做生活热水很合适),但开利机组要求冬季热源水温度为12-20度。此工程能否适用呢?我们这边从来没用过水源热泵,心里一点谱都没有,但老总坚持一定要用开利的机组,让我们想办法搞定,如果机组上改动不行就从系统上入手,总之非用开利不可。在此想听听各位高手的意见,到底这个工程能否用开利的机组来做。

2006年02月06日 14:20:46
2楼
9度够了。
回复
lhb617921
2006年02月07日 10:18:09
3楼
为什么非要用开立的热泵,还有很多别的好品牌呀,如意大利的克莱门特,美国的约克,我公司都做过,质量还是很好的,也能解决你说到问题呀!
回复
zhpan811
2006年02月07日 11:08:34
4楼
首先,水温是肯定没问题的!
不过,开利虽然用的是自己的压缩机,其实他们是兼并的欧洲一个小厂家,压机性能很差,只是因为他是开利的,所以其压机性能被众人忽视。机组的关键就是压缩机,比泽尔螺杆机是最好的,服务也不错。如特灵的压缩机是比泽尔的,还又西亚特,国产的也不少。
最后,水源热泵技术正在发展,做的比较好的不多,大部分也都是国内的。
回复
zys0000
2006年02月07日 13:37:45
5楼
30HXC-HP2热泵机组的出水温度可以达到60度,属于全热回收热泵机组
如此高的出水温度对压缩机的要求非常高,目前国内只有开利一家生产
南方第一个项目东莞三正半山酒店,偶设计三台30HXC400-HP2和二台19XR600,去年已经投入使用
楼主可以去那里考察考察
回复
kmsell
2006年02月16日 11:32:26
6楼
非常感谢各位大虾的帮忙
回复
cuiwt
2006年02月16日 16:48:28
7楼
据我所知开利从不公开它的压缩机样本。依我看来,开利的热泵就是在它的冷水机组冷凝器侧加保温而来。(当然,也可能是我资料不齐)
回复
suuny18965750
2006年02月19日 09:41:40
8楼
水源热泵的进水温度5°都可以的。主要看蒸发器的性能。
QQ:165040625
回复
z.x.m_
2006年02月24日 14:25:48
9楼
我单位也想采用水源热泵来解决制冷、采暖和热水的问题。
若要采样湖里水年平均温度,有何办法呢?
回复
guoluanlai
2006年02月26日 11:54:44
10楼
本人是九头鸟所提的东莞三正半山酒店的水源热泵系统的设计者,采用的是两台400冷吨热泵机组,而不是九头鸟所说的三台200冷吨.另外请九头鸟先生尊重别人的劳动成果和技术,不要把别人的成果据为己有--即使是在网上.我的邮箱:GUO651012@163.COM,欢迎大家咨询相关技术问题.另请九头鸟先生回复.必要时我可发些照片(施工单位所拍).
回复
guoluanlai
2006年02月26日 11:57:21
11楼
请九头鸟先生和我联系