万能框架式断路器——配电用 配电用断路器是指在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总开关和负载支路开关。在选用这一类断路器时,除考虑上述一般选用原则外,还需特别考虑把系统的故障限制在最小范围,防止故障时扩大停电区域,为些,需增加下列选用原则: (1) 断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。 (2) 3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。
配电用断路器是指在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总开关和负载支路开关。在选用这一类断路器时,除考虑上述一般选用原则外,还需特别考虑把系统的故障限制在最小范围,防止故障时扩大停电区域,为些,需增加下列选用原则:
(1) 断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。
(2) 3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。
(3) 短延时动作电流整定值 1.1(Ijx+1.35kIed)
式中 Ijx-------线路计算负载电流;
k-------电动机的起动电流倍数;
Ied-------电动机额定电流。
(4) 瞬时电流整定值 1.1(Ijx+klkIedm)
式中 kl-- 电动机起动电流的冲击系数,一般取k1=1.7~2
Iedm-- 最大的一台电动机的额定电流。
(5) 短延时的时间阶段,按配电系统的分段而定。一般时间阶梯为2~3级。每级之间的短延时时差为0.1~0.2s,视断路器短延时机构的动作精度而定,其可返回时应保证各级的选择性动作。选定短延时阶梯后,最好按被保护对象的热稳定性能加以校核。