350KW变频器用那种电源方案更好些?是690V,还是400V,注意担心电厂厂用电400母线电流太大,690V的方案可行吗?请指教,谢谢!
350KW变频器用那种电源方案更好些?是690V,还是400V,注意担心电厂厂用电400母线电流太大,690V的方案可行吗?请指教,谢谢!
2楼
350KW变频器,配电动机的吗?
350KW电动机,还是用3KV或6KV比较好.
回复
3楼
690V电压在什么场合用啊?没接触过!
回复
4楼
提个醒,KW应是kW,KV应是kV
回复
5楼
这要根据你的系统情况以及电机的数量,如果你有现成的690v电源,或350kw电机数量较多,那当然是用690v好一些。但如果没有690v电源并且只有一台电机,就用400v 变频器吧,否则还要为一台电动机单独装变压器,350kw电机用400v也是可以的。
回复