风管管道中有液态水存在吗
antrun
antrun Lv.2
2006年02月05日 16:40:54
来自于中央空调
只看楼主

请问风管管道中有液态水存在吗?

请问风管管道中有液态水存在吗?
免费打赏
wei_chsh
2006年02月05日 18:48:24
2楼
有,风速过大,湿度过高就会产生这样的状况.呵呵
所以风管道一定要密封良好.
回复
antrun
2006年02月09日 11:26:16
3楼
我前不久见过一个甲方代表,他说空调机在运行时会有液态水喷出,所以风管要有导流装置把这些水导流出去.请问有没这种可能吗?
回复
pxyong2008
2006年02月09日 11:57:38
4楼


感觉说的太夸张了.
回复
xuping908
2006年02月09日 12:22:10
5楼
应该不会有那么严重的情况出现,虽然有部分情况会出现结露,但还没有多到可以导出的地步吧。
回复
hx1023
2006年02月09日 16:02:14
6楼
我以前在一工地,风管经常有水滴下来
回复
deathgod007
2006年02月09日 19:01:59
7楼
空调机组会有喷水雾二流段加湿,那样当然会被出风带动出来,但空调机组都设有挡水板,一般都会挡下来的,象风口有水下来,那只是结露水,风管内湿度过高会出现这种情况的
回复
yzh0142
2006年02月09日 20:05:10
8楼
有什么办法解决那?我只知道可能有水存在的风管需要设置坡度
回复
ihrqc122012
2006年02月09日 20:39:05
9楼


首先你要找出是什么原因,然后对症下药.如果是因为在加喷水室中的断面流速过大因增设挡水板(一般大于3Kg/m2s时因设挡水板),挡水板过水量不大于0.4g/Kg;如果因空气湿度过大可以进行除湿处理或增加空气干球温度;如果是由于空调器凝结水管水封不足,则水封高度需大于空调器凝结水盘负压的50%左右.
回复
antrun
2006年03月01日 16:39:56
10楼
请问消声性能测定中消声量(DB)的单位的中文意思是什么?谢谢!
回复
machangjie2000
2006年03月01日 17:26:26
11楼
上面各位大侠所说,小弟有一疑惑,如果说风管内由于湿度大,温度低而出现结露,那么结露应出现在空调机组内,而不可能在风管中途出现,因为风管保温再好,空气温度也是越来越高,不可能会中途结露吧,请指教