是安装的原因还是接触器本身的故障?
meidonggua
meidonggua Lv.3
2010年10月09日 10:52:49
只看楼主

单位有一楼层,照明为三相供,接触器为150安,CJX系,实测A相电流为43A,B相为37A,C相为36A ,接触器运行三个多月,每天拉合一次,也就一百多次。但前天出现吸合后,接触器了出线桩三相都没有电,再重新起动,每次都是吸合,但就是不过电。最后打开检查,发现内部支撑静铁芯的塑料支架已经成碎块,所以虽然吸合但不到位,可能没电。疑问是,这么大的接触器,而电流又不大,又是纯照明线路(日光灯36W,全部是电子镇流器)。安装的人用普通导轨将上下四个螺丝固定,接触器中间悬空。是什么原因导致内部构件成了碎块?是不是因为中间悬空的原因呢?

2010年10月15日 21:59:21
52楼
应该是感性负载较大,引起电网3.5.7.9次等谐波共同作用。导致接触器勋坏。
回复
wangxf
2010年10月16日 10:38:11
53楼
应该是属于接触器的质量问题,可以找供应商或生产厂家索赔!
回复
charming8888
2010年10月16日 14:04:32
54楼
可能接触器在运输中或安装中底座已有裂纹。看来应该是接触器产品质量问题
回复
ldcmail
2010年10月16日 15:36:04
55楼
基本可以确定是质量问题,用水泥填充变压器铁芯的都见过。
回复
pgzcl
2010年10月16日 18:55:16
56楼
可能是元件质量问题
回复
y502x
2010年10月17日 10:33:03
57楼
接触器质量问题,接触器肯定是流货。
回复
jiandaner
2010年10月17日 21:06:03
58楼
少见的问题 接触器质量不好
回复
dymymzs535
2010年10月17日 23:38:47
59楼
肯定是产品质量问题
回复
charming8888
2010年10月18日 10:36:42
60楼
看不出什么问题来,等待高手回答,一并学习一下了
回复
li_6637126.com
2010年10月18日 14:12:19
61楼
系接触器质量问题,或产生于运输过程,与安装无关。