是安装的原因还是接触器本身的故障?
meidonggua
meidonggua Lv.3
2010年10月09日 10:52:49
只看楼主

单位有一楼层,照明为三相供,接触器为150安,CJX系,实测A相电流为43A,B相为37A,C相为36A ,接触器运行三个多月,每天拉合一次,也就一百多次。但前天出现吸合后,接触器了出线桩三相都没有电,再重新起动,每次都是吸合,但就是不过电。最后打开检查,发现内部支撑静铁芯的塑料支架已经成碎块,所以虽然吸合但不到位,可能没电。疑问是,这么大的接触器,而电流又不大,又是纯照明线路(日光灯36W,全部是电子镇流器)。安装的人用普通导轨将上下四个螺丝固定,接触器中间悬空。是什么原因导致内部构件成了碎块?是不是因为中间悬空的原因呢?

2010年10月14日 13:46:35
42楼
接触器质量问题
回复
datian611
2010年10月14日 15:45:53
43楼
非常感谢楼主分享这么好的资料 谢谢了 祝楼主工作顺利
回复
tydff
2010年10月14日 16:21:52
44楼
跟风现象严重阿
回复
niou2108
2010年10月14日 17:07:02
45楼
学习学习,我要学习
回复
zeomenang
2010年10月14日 21:58:09
46楼
振动不大的话,就是接触器质量问题。说真话:国产的有些货真不敢恭维!
回复
madact
2010年10月15日 12:17:39
47楼
我想问下,这个楼层面积有多大?
回复
hualijialj
2010年10月15日 15:18:56
48楼
很可能是接触器本身的问题,CJX接触器是直动式吸合型接触器,150安的接触器释放时的反力很大,对接触器的机架的机械强度要求很高。现在市场上的有些电器产品的质量非常糟糕,使用时一定要注意。
这个解释不错
回复
lycc521
2010年10月15日 15:42:10
49楼
那要看碎块是温度过高烧成的那种,还是由外力扭裂成的,如 是温度过高造成的,可能铁芯之间有杂质,,等,如是自然碎裂,那可能是接触器本身或是安装固定孔距不准等造成
回复
meidonggua
2010年10月15日 21:49:23
50楼
回47楼,楼层面积,是商场,是一个半区,估计有五百多平方吧。商场的主照明,专厅的不在此接触器控制。主要是商用格珊灯占百分之九十以上,个别的是节能灯。正因为电流不高,而接触器选的偏大,出现了这个故障,让人费解。极个别的也出现过出线桩有时缺相的情况,因此有时也怀疑是不是安装上有什么原因?因为是商场下了班后安装,比较仓促。
回复
dianlilaoye
2010年10月15日 21:52:30
51楼
质量问题,安装可排除
回复

相关推荐

APP内打开