是安装的原因还是接触器本身的故障?
meidonggua
meidonggua Lv.3
2010年10月09日 10:52:49
只看楼主

单位有一楼层,照明为三相供,接触器为150安,CJX系,实测A相电流为43A,B相为37A,C相为36A ,接触器运行三个多月,每天拉合一次,也就一百多次。但前天出现吸合后,接触器了出线桩三相都没有电,再重新起动,每次都是吸合,但就是不过电。最后打开检查,发现内部支撑静铁芯的塑料支架已经成碎块,所以虽然吸合但不到位,可能没电。疑问是,这么大的接触器,而电流又不大,又是纯照明线路(日光灯36W,全部是电子镇流器)。安装的人用普通导轨将上下四个螺丝固定,接触器中间悬空。是什么原因导致内部构件成了碎块?是不是因为中间悬空的原因呢?

2010年10月12日 17:23:52
32楼
谢谢各位的解释,看来是质量问题了。现在运行着25个,坏了一下。有时,个别楼层发生这种现象,接触器的出线桩有时缺相,重合一下就又好了。基本上属于纯照明用。楼层中最大的接触器为265A,最大电流到了近200A,个别的我们更换过了静触头了。但是才运行一百多天啊,这样下去,那还了得?是不是接触器选型不对合适?基本上为CJX4系列的。
回复
lzhxgx
2010年10月12日 17:31:33
33楼
吸和与释放过程中的震动也可能造成这种现象
回复
wojv2009
2010年10月12日 19:26:44
34楼
有人遇到过接触器出现这样的质量问题吗?可以给大家说说!
回复
yizhi95
2010年10月13日 02:03:33
35楼
应该有安装的原因,悬空安装震动较大。
回复
sxlzzdc
2010年10月13日 07:15:45
36楼
赞同大家的说法,可能是质量问题
回复
fj072
2010年10月13日 15:34:34
37楼
内部支撑静铁芯的塑料支架已经成碎块,应该是产品质量问题!我支持这样的说法
回复
电隐
2010年10月13日 21:04:11
38楼
接触器在运输中或安装中底座已有裂纹。是产品质量问题!赞同楼上的说法
回复
lirongchun
2010年10月13日 22:56:15
39楼
:L :L 如果接触器是正经品牌的货就不可能出现这问题,不是质量问题的话很可能被人掉包了
回复
wojv2009
2010年10月13日 23:09:47
40楼
如果在运输过程中或者在安装过程中造成接触造有伤!就不是质量问题!
正品大厂的接触器我没有遇到过这种问题!
但是没有遇到过不等于没有,有遇到过类似故障的朋友可以在这里给大家说说·!
当然质量问题最好解释,但最好解释的不一定就是真相!
回复
tjw201
2010年10月14日 13:24:29
41楼
可能还是设备本身有问题 的可能性较大